Народ ну просто срочно нужна помощь в подключении БВД-SM100R к БПД 18/12-3-1!!!
Не могу разобраться что и куда подключать, схем не нашел. БПД 18/12-1-1 просьба не предлагать. Если быть точнее то нужно завязать БВД-SM100R, БПД 18/12-3-1, электромагнитный замок и кнопку "EXIT 300M". можно схему, если нет времени рисовать схему, то напишите какой контакт к какому проводку крутить. Если можно то подробно ибо я в этом деле чайник. зарание спасибо!!! |
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Берёте обычную схему подключения SM100R с блоком БП-18/12-1-1.
Просто у БП-18/12-3-1 контакты +DL - это +12 В, -DL - это -12 В. Они предназначены для запитывания замка. А контакты +E - это +18 В, GND -это -18 В. Предназначены для питания SM100. Attached File(s) ![]() |
![]() ![]() |