Доброго времени суток.

При наборе квартиры домофон пищит как будто квартиры с таким номером вообще нет. Провода, идущие от этажного щитка до УПК проверял, пробоя нет .. Подключены правильно .. Этажами выше ниже жильцы не жалуются, получается что шины единиц /десятков работают нормально. В чем может быть проблема?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Jan 28 2012, 20:54
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



При чём здесь напряжение в электрической сети?! О напряжении стоит вспомнить, когда у Вас без конца будет гореть предохранитель в БУД или трансформатор от перегрева...

Напряжение от которого питается электроника в обязательном порядке стабилизированное 15V, процессор питается от 5V. Это традиционная схемотехника. От того, что на стабилизатор будет подаваться повышенное напряжение он будет только несколько больше нагреваться.

Напряжение на БУД легко проконтролировать - измерьте напряжение на клемме +E относительно GND - должно быть 14,7-15,3V и на 8 ножке микросхемы памяти - должно быть 4,7-5,6V. Точные значения не указываю потому, что полупроводниковые элементы имеют некоторые расхождения от экземпляра к экземпляру. Но напряжение должно быть на стабильном уровне. Если сомневаетесь в способностях стабилизатора - подключите БУД к ЛАТР-у и поиграйте напряжением - убедитесь, что напряжение сети в значительных пределах может изменятся не оказывая никакого влияния на работу домофона.

Частота - это вообще на столько стабильный параметр, что по ней синхронизировались телевизоры в прошлом. Если частота не будет стабильной, то не смогут работать, заводы и всевозможные механизмы.

Кроме того, на работу БУД частота сети существенным образом не влияет, частота важна только трансформатору, который не способен работать на постоянном токе (частота 0.0 Hz) и на слишком высокой частоте (100 Hz) и выше. Импульсные блоки питания вообще безразличны как к частоте так и к роду тока.

Вот из-за того, что вместо УКП используются ТАП и требуется регулировка. Не только баланс и даже не столько, сколько громкость.

В прочем надо выяснить причину этой проблемы. Конечно можно предположить неисправность БУД, но ещё более вероятна неисправность БВД. Попробуйте заменить БВД. Попробуйте отключить все трубки и подключить одну напрямую к БУД, с её помощью настроить громкость и баланс, а потом уже разбираться с трубками. Причин может быть много...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
metiskz   Набор квартиры завершается ошибкой   Dec 8 2011, 11:17
alex_t2   Возможно программно выключен вызов.   Dec 8 2011, 17:53
petr5555   Это кстати легко проверить. Если после набора ном...   Dec 8 2011, 20:45
metiskz   Это кстати легко проверить. Если после набора но...   Dec 9 2011, 10:10
alex_t2   На Визите разница не ощущается. У них, похоже, про...   Dec 8 2011, 21:01
alex_t2   Так. Стоп. Какое двойное пикание? Если короткий п...   Dec 9 2011, 10:25
petr5555   Двойное пиканье - прозванивайте линию от БК на пре...   Dec 9 2011, 10:52
Nikola   Та же проблема. Визит-Н, трубку проверил - исправн...   Jan 20 2012, 20:04
TS128   По данному описанию наиболее вероятная причина - п...   Jan 20 2012, 21:56
Nikola   Я и сам так думаю. Только с чего это случилось? Ра...   Jan 21 2012, 08:04
alex_t2   Само вряд ли могло отключится. Очень маловероятно....   Jan 21 2012, 14:07
Nikola   Спасибо, нашел в щитке скрутку - когда ставили ско...   Jan 21 2012, 16:53
rusia   Доброе время суток, уважаемые участники форума. В ...   Jan 28 2012, 18:36
petr5555   А зачем менять БУД? Свист в большинстве случаев уб...   Jan 28 2012, 18:45
rusia   балансировка не помогает Второй БУД тоже работал...   Jan 28 2012, 18:54
TS128   При чём здесь напряжение в электрической сети?...   Jan 28 2012, 20:54