необычный случай с УКП-7, помогите |
необычный случай с УКП-7, помогите |
| Антон |
Jan 26 2012, 21:31
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 26-June 11 Member No.: 46 837 |
Помогите пожалуйста. В парадной установленны: БВД 431, БК-100 и терминал консьержа TU 412 вроде. Как обычно подключаю УКП к подъездной линии (кв.92). Вызываю квартиру с бвд :вместо звонка уакое-то шипение в бвд и укп, но при снятии трубки все работает в штатном режиме: связь в норме,дверь открывается. При вызове кв92 от консьержа все работает!!! не пойму что делать. Помогите разобраться с вызовом с бвд,пожалуйста.
|
![]() ![]() |
| Vitalik |
Jan 26 2012, 21:46
Post
#2
|
|
Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 124 Joined: 14-November 10 From: Украина, Донецкая обл. Member No.: 46 451 |
Проверьте трубочку когда она положена с помощью мультиметра в положении "диод". Если он не показывает 600-800, то необходимо менять трубочку(нормальная работа: положена-бесконечное сопротивление, поднята-600-800). Стали часто попадаться УКП-7 с бракованными герконами, приходиться перепаивать.
|
Антон необычный случай с УКП-7 Jan 26 2012, 21:31
ut5esd
Проверьте трубочку когда она положена с помощью м... Jun 6 2016, 20:37
Антон Эта же самая трубка,подключения к кВ.90 прекрасно ... Jan 27 2012, 09:10![]() ![]() |