Антон
Помогите пожалуйста. В парадной установленны: БВД 431, БК-100 и терминал консьержа TU 412 вроде. Как обычно подключаю УКП к подъездной линии (кв.92). Вызываю квартиру с бвд :вместо звонка уакое-то шипение в бвд и укп, но при снятии трубки все работает в штатном режиме: связь в норме,дверь открывается. При вызове кв92 от консьержа все работает!!! не пойму что делать. Помогите разобраться с вызовом с бвд,пожалуйста.
Vitalik
Проверьте трубочку когда она положена с помощью мультиметра в положении "диод". Если он не показывает 600-800, то необходимо менять трубочку(нормальная работа: положена-бесконечное сопротивление, поднята-600-800). Стали часто попадаться УКП-7 с бракованными герконами, приходиться перепаивать.
Антон
Эта же самая трубка,подключения к кВ.90 прекрасно звонит!!! Я в замешательстве! И почему от консьержа звонит,а от бвд нет???
ut5esd
Цитата(Vitalik @ Jan 26 2012, 21:46) *

Проверьте трубочку когда она положена с помощью мультиметра в положении "диод". Если он не показывает 600-800, то необходимо менять трубочку(нормальная работа: положена-бесконечное сопротивление, поднята-600-800). Стали часто попадаться УКП-7 с бракованными герконами, приходиться перепаивать.

Не поделитесь ссылочкой геркона на алиэкспресс?