Добрый день.

Отгородили последний этаж решетчатой дверью, установили систему ВИЗИТ с блоком вызова на 4 квартиры.
Всё смонтировали согласно стандартной схеме. Вместо кнопки "Выход" поставили второй считыватель.

Весь монтаж сделан витой парой, кроме проводов питания и провода к эл. магнитному замку.

До дверей квартир 5-7 метров от КТМ. БПД и КТМ находятся рядом. От КТМ до БВД так же метров 5.

Всё работает, но сразу возникла проблема. После вызова с БВД любой из квартир, после нажатия кнопки на трубке, замок не открывается.

Нашел и прочитал на форуме статью, все указанные в ней операции проделал, все параметры соответственно в норме. Но открывание замка не срабатывает даже, как описано в теме, при кратковременном отсоединении плюсовой клеммы от трубки в момент вызова(или разговора).

Возможно допущен какой-то технический брак в монтаже, или вообще монтаж является не верным?

Посмотрите, пожалуйста, схему. Её рисовали перед началом монтажа, чтобы не путаться в цветах проводов.

В чём может быть причина не правильной работы?

Спасибо.


Attached thumbnail(s)
Attached Image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Jan 23 2012, 22:15
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Вообще для такой системы следовало брать контроллер КТМ-602, он позволяет питать и БВД-404 и замок и себя. А с отдельным блоком питания - это только лишние корпуса и лишняя работа по монтажу.

Кроме того, если уж брать КТМ без источника питания - КТМ-600, то блок питания следовало брать БПД-18/12-1-1.

БПД-18/12-3-1 используется нынче только для БВД-404 и, видимо, БВД-405 и только в редких случаях, когда электромеханический или электромагнитный замок ставится БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА КТМ или ему подобного!

В Вашей схеме по-хоршему надо заменить БПД-18/12-3-1 на БПД-18/12-1-1, а лучше заменить вместе и БПД и КТМ, на один КТМ-602 вместо их обоих. Но в крайнем случае допустимо всё оборудование оставить как есть.

Кроме того в разрыв жёлтого по схеме провода считывателя КТМ-Н следует поставить резистор номиналом 2-5 kOm, так как иначе светодиод в считывателе сгорит, если уже не сгорел.

По описанию очень похоже, что БВД у Вас питается от напряжения 12V, вместо положенных 18V. В этом случае действительно не будет работать отпирание замка. Причём отпирание замка должно сигнализироваться звуком БВД - на время удержания кнопки на трубке, и звуком считывателя RD-2, а также светодиодом в считывателе КТМ-Н - на время 7 сек.

Два замка подключать нельзя главным образом по причине, что в БПД стоят диоды на 1А, и при токе более 1А они перегреваются и сгорают. Но с диодами на больший ток мощности трансформатора обычно хватает. БВД потребляет очень небольшой ток, и прокладка двойного провода из кабеля UTP как видно из Вашей схемы - излишество.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Аleх
post Jan 25 2012, 14:57
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 11
Joined: 22-January 12
Member No.: 47 113



Рассказываю по итогам проделанной работы.

Напряжение на +Е = 14.1 вольта. Перемычка на БПД установлена на 18 вольт.
Когда отключаешь от КТМ эм.замок, напряжение становится 16.2 вольта, но пробовал открывать кнопкой УПК и без подключенного замка, эффект тот же (в этот момент мерил напряжение на контактах -DL +DL, чтобы подстраховаться).
Теперь про БВД. У самого БВД, где его родной шлейф соединяется с витой парой, проделать ничего не получится, так как БВД был установлен "серьезно". При желании конечно можно достать его из стены, расковырять штробу, но пока я это делать не стал.
Попробовал все операции проделать со стороны КТМ.
Расцепление провода LINE во время разговора результата не дали.
Отсоединенный провод LC от клеммы ОР и присоединенный к GND к сожалению не принес результата.

То есть, как Вы и предполагали, либо неисправен БВД, либо имеет место обрыв светло коричневого провода от БВД до клеммы ОР - КТМ. Витая пара со стороны БВД была припаяна к шлейфу, каждый проводок был отдельно термоусажен, а затем и весь шлейф с витой парой.

Если предположений больше нет, либо вывод очевиден, тогда мне бы хотелось спросить, а есть ли вообще выход в такой ситуации? Думаю ведь наверно есть. Можно же что-то придумать, собрать небольшую схемку со стороны КТМ. Ведь вызов с БВД в квартиры идёт, а открывание реализовать с помощью дополнительной схемки. Может даже делал кто-то?
Уж ОЧЕНЬ не хочется вынимать БВД из стены! На столько серьезно его туда установили.


Attached thumbnail(s)
Attached Image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Аleх   Не открывается замок с трубки   Jan 23 2012, 19:33
alex_t2   На схеме, в принципе все правильно. При нажатии кн...   Jan 23 2012, 19:56
Аleх   На схеме, в принципе все правильно. При нажатии к...   Jan 23 2012, 19:59
alex_t2   Писк при открытии с ключа издает считыватель. При ...   Jan 23 2012, 20:06
Аleх   Писк при открытии с ключа издает считыватель. При...   Jan 23 2012, 20:18
petr5555   Конечно схема неправильная. У Вас замок запитывает...   Jan 23 2012, 20:08
alex_t2   Оно и в таком варианте должно срабатывать. А дерга...   Jan 23 2012, 20:14
alex_t2   Тогда еще в качестве дополнительного "домашне...   Jan 23 2012, 20:24
Аleх   Тогда еще в качестве дополнительного "домашн...   Jan 23 2012, 20:26
alex_t2   И, совсем забыл, еще на пробу надо замкнуть у БВД ...   Jan 23 2012, 20:31
Аleх   И, совсем забыл, еще на пробу надо замкнуть у БВД...   Jan 23 2012, 20:55
alex_t2   Перегруз. Не стОит. У БПД долговременная нагрузка...   Jan 23 2012, 21:27
TS128   Вообще для такой системы следовало брать контролле...   Jan 23 2012, 22:15
Аleх   Рассказываю по итогам проделанной работы. Напряже...   Jan 25 2012, 14:57
petr5555   Ещё раз повторюсь. Конечно схема неправильная. У ...   Jan 25 2012, 15:53
alex_t2   Все. Причина ясна - 14.1 Вольт очень мало. При это...   Jan 25 2012, 15:55
Аleх   Поставить перемычку сразу на 18 вольт посоветовали...   Jan 25 2012, 16:15
alex_t2   Да, сначала переставить перемычку на 12 Вольт, зам...   Jan 25 2012, 20:32