Добрый день.
Отгородили последний этаж решетчатой дверью, установили систему ВИЗИТ с блоком вызова на 4 квартиры. Всё смонтировали согласно стандартной схеме. Вместо кнопки "Выход" поставили второй считыватель. Весь монтаж сделан витой парой, кроме проводов питания и провода к эл. магнитному замку. До дверей квартир 5-7 метров от КТМ. БПД и КТМ находятся рядом. От КТМ до БВД так же метров 5. Всё работает, но сразу возникла проблема. После вызова с БВД любой из квартир, после нажатия кнопки на трубке, замок не открывается. Нашел и прочитал на форуме статью, все указанные в ней операции проделал, все параметры соответственно в норме. Но открывание замка не срабатывает даже, как описано в теме, при кратковременном отсоединении плюсовой клеммы от трубки в момент вызова(или разговора). Возможно допущен какой-то технический брак в монтаже, или вообще монтаж является не верным? Посмотрите, пожалуйста, схему. Её рисовали перед началом монтажа, чтобы не путаться в цветах проводов. В чём может быть причина не правильной работы? Спасибо. Attached thumbnail(s) |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jan 23 2012, 22:15
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Вообще для такой системы следовало брать контроллер КТМ-602, он позволяет питать и БВД-404 и замок и себя. А с отдельным блоком питания - это только лишние корпуса и лишняя работа по монтажу.
Кроме того, если уж брать КТМ без источника питания - КТМ-600, то блок питания следовало брать БПД-18/12-1-1. БПД-18/12-3-1 используется нынче только для БВД-404 и, видимо, БВД-405 и только в редких случаях, когда электромеханический или электромагнитный замок ставится БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА КТМ или ему подобного! В Вашей схеме по-хоршему надо заменить БПД-18/12-3-1 на БПД-18/12-1-1, а лучше заменить вместе и БПД и КТМ, на один КТМ-602 вместо их обоих. Но в крайнем случае допустимо всё оборудование оставить как есть. Кроме того в разрыв жёлтого по схеме провода считывателя КТМ-Н следует поставить резистор номиналом 2-5 kOm, так как иначе светодиод в считывателе сгорит, если уже не сгорел. По описанию очень похоже, что БВД у Вас питается от напряжения 12V, вместо положенных 18V. В этом случае действительно не будет работать отпирание замка. Причём отпирание замка должно сигнализироваться звуком БВД - на время удержания кнопки на трубке, и звуком считывателя RD-2, а также светодиодом в считывателе КТМ-Н - на время 7 сек. Два замка подключать нельзя главным образом по причине, что в БПД стоят диоды на 1А, и при токе более 1А они перегреваются и сгорают. Но с диодами на больший ток мощности трансформатора обычно хватает. БВД потребляет очень небольшой ток, и прокладка двойного провода из кабеля UTP как видно из Вашей схемы - излишество. |
| Аleх |
Jan 25 2012, 14:57
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 11 Joined: 22-January 12 Member No.: 47 113 |
Рассказываю по итогам проделанной работы.
Напряжение на +Е = 14.1 вольта. Перемычка на БПД установлена на 18 вольт. Когда отключаешь от КТМ эм.замок, напряжение становится 16.2 вольта, но пробовал открывать кнопкой УПК и без подключенного замка, эффект тот же (в этот момент мерил напряжение на контактах -DL +DL, чтобы подстраховаться). Теперь про БВД. У самого БВД, где его родной шлейф соединяется с витой парой, проделать ничего не получится, так как БВД был установлен "серьезно". При желании конечно можно достать его из стены, расковырять штробу, но пока я это делать не стал. Попробовал все операции проделать со стороны КТМ. Расцепление провода LINE во время разговора результата не дали. Отсоединенный провод LC от клеммы ОР и присоединенный к GND к сожалению не принес результата. То есть, как Вы и предполагали, либо неисправен БВД, либо имеет место обрыв светло коричневого провода от БВД до клеммы ОР - КТМ. Витая пара со стороны БВД была припаяна к шлейфу, каждый проводок был отдельно термоусажен, а затем и весь шлейф с витой парой. Если предположений больше нет, либо вывод очевиден, тогда мне бы хотелось спросить, а есть ли вообще выход в такой ситуации? Думаю ведь наверно есть. Можно же что-то придумать, собрать небольшую схемку со стороны КТМ. Ведь вызов с БВД в квартиры идёт, а открывание реализовать с помощью дополнительной схемки. Может даже делал кто-то? Уж ОЧЕНЬ не хочется вынимать БВД из стены! На столько серьезно его туда установили. Attached thumbnail(s) |
Аleх Не открывается замок с трубки Jan 23 2012, 19:33
alex_t2 На схеме, в принципе все правильно.
При нажатии кн... Jan 23 2012, 19:56
Аleх
На схеме, в принципе все правильно.
При нажатии к... Jan 23 2012, 19:59
alex_t2 Писк при открытии с ключа издает считыватель.
При ... Jan 23 2012, 20:06
Аleх
Писк при открытии с ключа издает считыватель.
При... Jan 23 2012, 20:18
petr5555 Конечно схема неправильная.
У Вас замок запитывает... Jan 23 2012, 20:08
alex_t2 Оно и в таком варианте должно срабатывать. А дерга... Jan 23 2012, 20:14
alex_t2 Тогда еще в качестве дополнительного "домашне... Jan 23 2012, 20:24
Аleх
Тогда еще в качестве дополнительного "домашн... Jan 23 2012, 20:26
alex_t2 И, совсем забыл, еще на пробу надо замкнуть у БВД ... Jan 23 2012, 20:31
Аleх
И, совсем забыл, еще на пробу надо замкнуть у БВД... Jan 23 2012, 20:55
alex_t2 Перегруз. Не стОит.
У БПД долговременная нагрузка... Jan 23 2012, 21:27
petr5555 Ещё раз повторюсь.
Конечно схема неправильная.
У ... Jan 25 2012, 15:53
alex_t2 Все. Причина ясна - 14.1 Вольт очень мало. При это... Jan 25 2012, 15:55
Аleх Поставить перемычку сразу на 18 вольт посоветовали... Jan 25 2012, 16:15
alex_t2 Да, сначала переставить перемычку на 12 Вольт, зам... Jan 25 2012, 20:32![]() ![]() |