Добрый день.
Отгородили последний этаж решетчатой дверью, установили систему ВИЗИТ с блоком вызова на 4 квартиры. Всё смонтировали согласно стандартной схеме. Вместо кнопки "Выход" поставили второй считыватель. Весь монтаж сделан витой парой, кроме проводов питания и провода к эл. магнитному замку. До дверей квартир 5-7 метров от КТМ. БПД и КТМ находятся рядом. От КТМ до БВД так же метров 5. Всё работает, но сразу возникла проблема. После вызова с БВД любой из квартир, после нажатия кнопки на трубке, замок не открывается. Нашел и прочитал на форуме статью, все указанные в ней операции проделал, все параметры соответственно в норме. Но открывание замка не срабатывает даже, как описано в теме, при кратковременном отсоединении плюсовой клеммы от трубки в момент вызова(или разговора). Возможно допущен какой-то технический брак в монтаже, или вообще монтаж является не верным? Посмотрите, пожалуйста, схему. Её рисовали перед началом монтажа, чтобы не путаться в цветах проводов. В чём может быть причина не правильной работы? Спасибо. Attached thumbnail(s) |
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Jan 23 2012, 20:31
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
И, совсем забыл, еще на пробу надо замкнуть у БВД провод LC на GND.
Должно открывать при замыкании. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Аleх Не открывается замок с трубки Jan 23 2012, 19:33
alex_t2 На схеме, в принципе все правильно.
При нажатии кн... Jan 23 2012, 19:56
Аleх
На схеме, в принципе все правильно.
При нажатии к... Jan 23 2012, 19:59
alex_t2 Писк при открытии с ключа издает считыватель.
При ... Jan 23 2012, 20:06
Аleх
Писк при открытии с ключа издает считыватель.
При... Jan 23 2012, 20:18
petr5555 Конечно схема неправильная.
У Вас замок запитывает... Jan 23 2012, 20:08
alex_t2 Оно и в таком варианте должно срабатывать. А дерга... Jan 23 2012, 20:14
alex_t2 Тогда еще в качестве дополнительного "домашне... Jan 23 2012, 20:24
Аleх
Тогда еще в качестве дополнительного "домашн... Jan 23 2012, 20:26
Аleх
И, совсем забыл, еще на пробу надо замкнуть у БВД... Jan 23 2012, 20:55
alex_t2 Перегруз. Не стОит.
У БПД долговременная нагрузка... Jan 23 2012, 21:27
TS128 Вообще для такой системы следовало брать контролле... Jan 23 2012, 22:15
Аleх Рассказываю по итогам проделанной работы.
Напряже... Jan 25 2012, 14:57
petr5555 Ещё раз повторюсь.
Конечно схема неправильная.
У ... Jan 25 2012, 15:53
alex_t2 Все. Причина ясна - 14.1 Вольт очень мало. При это... Jan 25 2012, 15:55
Аleх Поставить перемычку сразу на 18 вольт посоветовали... Jan 25 2012, 16:15
alex_t2 Да, сначала переставить перемычку на 12 Вольт, зам... Jan 25 2012, 20:32![]() ![]() |