Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 12-November 11 Member No.: 47 020 ![]() |
Доброй ночи
Вот решил спросить у знатаков что сделал не так шэф решил не приглашать спецов (наверно дорого) а воспользовался тем что я простой электрик и должен в принципе разобраться я разобрался ![]() установил все согласно схеме: http://forum.domofon.ru терминал - мт406 см блок коммутации бкм 440 блок питания 18/12 блок вызова -403 cpL электромеханический замок такойже как и на схеме марки незнаю дачный участок. прокладку до калитки-- 20 метров, осуществил кабелем ftp экранированный. в метре от вызывной панели сделал коробку и разорвал 3 провода из которых два соеденил в месте от блока питания +12 вольт и пустил на замок второй вернул с вызывной панель по схеме с LC результат: замок не реагирует проверил замок рабочий может слабые провода? сопротивление, напряжение не мерил, нету напарника чтобы в момент нажатия кнопки проверить поступает напруга или нет. в понедельник буду искать причину а может сдесь уже есть решение? и еще при включение ппитания терминал както долго заводится идут помехи потом через пару минут вроде бы работает нормально экран заземлил. да и нужен ли козырек для блока вызова ато както жалко устройство дождь, снег , не страшно ли? |
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Что значит на GND 12 Вольт?
Управление замком идёт от +12 Вольт через транзистор ( клемма LC) на землю. В исходном(закрытом состоянии) на LC относительно GND должно быть напряжение +12 Вольт. Когда подаётся сигнал на открытие замка, то транзистор должен открыться и замкнуть цепь +12 Вольт, катушка замка, клемма LC на землю. Проверьте вашу схему подключения питания. В блоке питания -12 и - 18 Вольт должны идти на GND, +12 на замок, +18 на БВД или контроллер. |
Skr |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 27-December 11 Member No.: 47 083 ![]() |
1. Что значит на GND 12 Вольт? 2. Управление замком идёт от +12 Вольт через транзистор ( клемма LC) на землю. В исходном(закрытом состоянии) на LC относительно GND должно быть напряжение +12 Вольт. Когда подаётся сигнал на открытие замка, то транзистор должен открыться и замкнуть цепь +12 Вольт, катушка замка, клемма LC на землю. Проверьте вашу схему подключения питания. В блоке питания -12 и - 18 Вольт должны идти на GND, +12 на замок, +18 на БВД или контроллер. 1. Я не правильно выразился. 2. Чет я запутался. На клеме LC что должно появиться +12 или -12.... Я смотрел эл схему, на скока я понял должно появиться -12(GND) тк +12 подаем с БП. |
![]() ![]() |