Прослушивается разговор |
Прослушивается разговор |
| Andrew-007 |
Dec 27 2011, 01:20
Post
#1
|
|
Активный пользователь ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 111 Joined: 4-August 10 From: Украина,Павлоград Member No.: 46 313 |
Добрый день, уважаемые. Оборудование: БУД302М + БК-100М. Проблема заключается в том, что трубки в 14 кв. и 84 кв. стали одновременно реагировать на ключи, скорее всего от этих же квартир, а так же в 14 кв. раздается звонок, когда звонят в 16 кв. и при снятии трубки слышен разговор между 16 кв. и посетителем. 84 кв. как я понял из разговора реагирует только на открывание ключом скорее всего 14 кв. Проверил все квартиры на правильность подключения вроде все в норме, КЗ между D1 и D8 - нет. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, завтра проверю еще раз КЗ между всеми проводами и попробую "токовым методом". Допустим, если пробит ключ какого-то одного из десятков, то в принципе этот глюк объяснимый?
|
![]() ![]() |
| petr5555 |
Dec 27 2011, 20:22
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Это только подтверждает, что проблема с комутацией.
|
Andrew-007 Прослушивается разговор Dec 27 2011, 01:20
petr5555 По всем признакам-неправильное включение или замык... Dec 27 2011, 07:56
Andrew-007 Спасибо, еще раз проверю, сегодня оказалось, что о... Dec 27 2011, 18:32
goalvv были случаи замыкания квартирных проводов на массу... Dec 27 2011, 20:36
Integral Service Любой подобный случай по умолчанию у нас проверяет... Dec 28 2011, 00:31
Hawchick Ещё (из моей практики) бывает видяшка типа кокОма ... Jan 8 2012, 23:31![]() ![]() |