![]() Проблемка с БПД18/12-1-1, Большое напряжение. |
![]() Проблемка с БПД18/12-1-1, Большое напряжение. |
Skr |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 27-December 11 Member No.: 47 083 ![]() |
Всем Привет. Есть вопрос. На вышеуказанном блоке питания на выходных клемах напряжение выше заявленного, а именно 27/17 вместо 18/12. Вот думаю что делать, случай то не гарантийный(вилку отрезал для установки в щиток). При внешнем осмотре внутренностей, отклонений не выявлено, кондеи не вздутые.
Кто что посоветует, погорит аппаратура? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
В этом и заключается отличие любого нестабилизированного источника питания от стабилизированного.
БПД-18/12-1-1 является НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫМ, это значит, что выходное напряжение на выходах 12V и 18V не должно быть ниже этих номинальных значений под полной нагрузкой (0,6А и 0,7А). Без нагрузки напряжение обязательно должно быть выше, это нормально и оборудование предназначенное для работы с данными блоками питания рассчитано на такие значения напряжения. Скорее наоборот, если бы у Вас без нагрузки были напряжения близкие к номинальным, это бы говорило о неисправности БПД. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th August 2025 - 16:27 |