Всем Привет. Есть вопрос. На вышеуказанном блоке питания на выходных клемах напряжение выше заявленного, а именно 27/17 вместо 18/12. Вот думаю что делать, случай то не гарантийный(вилку отрезал для установки в щиток). При внешнем осмотре внутренностей, отклонений не выявлено, кондеи не вздутые.
Кто что посоветует, погорит аппаратура?
alex_t2
Все нормально. Вы же сделали замеры на "холостом ходу". В таком режиме выходное напряжение будет 12*1.41=16.92
18*1.41=25.38
Это при номинальном в сети. Допустимо даже и выше на 5%.
Так что все в полном порядке. Ничего не погорит.
Skr
Спасибо. Теперь я спокоен.
TS128
В этом и заключается отличие любого нестабилизированного источника питания от стабилизированного.

БПД-18/12-1-1 является НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫМ, это значит, что выходное напряжение на выходах 12V и 18V не должно быть ниже этих номинальных значений под полной нагрузкой (0,6А и 0,7А). Без нагрузки напряжение обязательно должно быть выше, это нормально и оборудование предназначенное для работы с данными блоками питания рассчитано на такие значения напряжения.

Скорее наоборот, если бы у Вас без нагрузки были напряжения близкие к номинальным, это бы говорило о неисправности БПД.