![]() Работа БК-10 с БУД-420 |
![]() Работа БК-10 с БУД-420 |
malenkaya |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 6-December 11 Member No.: 47 050 ![]() |
Исходные данные: БВД-421, БУД-420, БК-10. Одноподъездный дом по 5 квартир на этаже, кроме 1 этажа, на нем 2 квартиры. БК-10 устанавливаются на 1,3,5,7... этажах. К 1ому БК (1 эт.) подключаются кв. №1-7 (1 и 2 эт.). Ко 2ому БК (3 эт.) подключаются кв. №8-17 и т.д.
Вопрос: Будет ли работать оборудование, если: - на 1ом БК (1 эт.) перемычку установить на "0" (десятки), а "-" от УКП к клеммам 1-7 соответственно; - на 2ом БК (3 эт.) перемычку установить на "1" (десятки), а "-" от УКП к клеммам 0-9 соответственно и т.д; - в БУД-420 записать таблицу соответствия: кв.1 - 01; кв.2 - 02; кв.3 - 03; кв.4 - 04; кв.5 - 05; кв.6 - 06; кв.7 - 07; кв. 8 - 10; кв.9 - 11; кв.10 - 12; кв.11 - 13; кв.12 - 14; кв.13 - 15; кв.14 - 16; кв.15 - 17; кв.16 - 18; кв.17 - 19 и т.д. |
![]() ![]() |
malenkaya |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 6-December 11 Member No.: 47 050 ![]() |
Т.е. по большому счету я могу УКП в квартире, например №96, подключить к БК-10 на любые клеммы и произвольно установленной перемычкой, например 00 (перемычка на "0" десятке, клемма "0"), главное прописать это соответствие потом в таблице?
А в случае, если не прописать при такой коммутации, набирая на блоке вызова номер кв.96, вызов будет УКП, подключенного к БК с параметрами: перемычка на "9" десятке, клемма "6"? Вообщем соответствие номера квартиры "номеру" на БК-10 не обязательно. Я правильно поняла??? |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 17:05 |