Замок не реагирует, на калитку усатновил замок |
Замок не реагирует, на калитку усатновил замок |
| tnk |
Nov 12 2011, 23:59
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 12-November 11 Member No.: 47 020 |
Доброй ночи
Вот решил спросить у знатаков что сделал не так шэф решил не приглашать спецов (наверно дорого) а воспользовался тем что я простой электрик и должен в принципе разобраться я разобрался установил все согласно схеме: http://forum.domofon.ru терминал - мт406 см блок коммутации бкм 440 блок питания 18/12 блок вызова -403 cpL электромеханический замок такойже как и на схеме марки незнаю дачный участок. прокладку до калитки-- 20 метров, осуществил кабелем ftp экранированный. в метре от вызывной панели сделал коробку и разорвал 3 провода из которых два соеденил в месте от блока питания +12 вольт и пустил на замок второй вернул с вызывной панель по схеме с LC результат: замок не реагирует проверил замок рабочий может слабые провода? сопротивление, напряжение не мерил, нету напарника чтобы в момент нажатия кнопки проверить поступает напруга или нет. в понедельник буду искать причину а может сдесь уже есть решение? и еще при включение ппитания терминал както долго заводится идут помехи потом через пару минут вроде бы работает нормально экран заземлил. да и нужен ли козырек для блока вызова ато както жалко устройство дождь, снег , не страшно ли? |
![]() ![]() |
| tnk |
Nov 14 2011, 17:16
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 12-November 11 Member No.: 47 020 |
Конечно козырёк над панелью не помешает. Если замок электромеханический, то должен подаваться короткий импульс напряжения на катушку соленоида. Формируется он вызывной панелью на выводе LC и кратковременно замыкает +12 Вольт, которые проходят через катушку замка на землю. У Вас, скорее всего, просто нет этого импульса. сегодня проверял на замке, при нажатии кнопки открывания замка никакого шевеления, Диод то правильно включен? Да и замок может (вдруг) иметь полярность подключения. диод поставил правильно, тот что был в комплекте. а полярности вроде никакой нету просто катушка (завтра уточню) вовсяком случае там никаких обозначений нету. |
tnk Замок не реагирует Nov 12 2011, 23:59
petr5555 Конечно козырёк над панелью не помешает.
Если зам... Nov 14 2011, 06:35
Dmfn_Create
установил все согласно схеме:
http://forum.domo... Nov 14 2011, 08:12
Dmfn_Create
диод поставил правильно, тот что был в комплекте.... Nov 15 2011, 08:20
Skr Прошу не оставлять данную проблему без внимания фо... Dec 29 2011, 21:34
TS128 А в чём заключается Ваша проблема?
Стоит отметить... Dec 30 2011, 00:04
Skr
А в чём заключается Ваша проблема?
Стоит отметит... Dec 30 2011, 06:48
petr5555 Что значит на GND 12 Вольт?
Управление замком идёт... Dec 30 2011, 16:19
Skr
1. Что значит на GND 12 Вольт?
2. Управление замк... Dec 30 2011, 20:07
alex_t2 Для открывания замка клемма LC просто замыкается п... Dec 30 2011, 20:20
petr5555 Господи, да что тут непонятного?
Всё замеряется о... Dec 30 2011, 22:35![]() ![]() |