Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Помогите с подключением

, Соединение четырех квартир к одной трубочке
Vitalik
post Oct 27 2011, 22:52
Post #1


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 124
Joined: 14-November 10
From: Украина, Донецкая обл.
Member No.: 46 451



Столкнулись с необычным подключением.Общежитие,в каждом тамбуре по 3 и 4 комнаты с отдельными номерами.Необходимо подключить на тамбур одну общую трубочку.Возможно ли организовать вызов четырех(трех) номеров на одну трубочку?Может есть другие идеи?Оборудование:БВД-342.БУД-302К-80.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Oct 27 2011, 23:31
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Я бы организовал так:
обеспечил бы подключение всех трубок в тамбуре на один десяток (тут бы лучше 420 с гостиничной, если иначе никак)
А в разрыв провода десятка от стояка до тамбура включил УКП с замкнутым диодом
Итог - общая трубка звенит одновременно с вызываемой комнатной. Открыть и поговорить можно с любой из них.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 