![]() Переполюсовки, к |
![]() Переполюсовки, к |
stiker |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 ![]() |
Почему при одной переполюсованной(или КЗ) УКП у других появляются неисправности? Есть ли защита от этого какая нибудь, и есть ли УКП с разьемами например RJ-12 ?
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
В БК диоды добавлять бесполезно.
Необходимо не 10 диодов а 100 диодов и соответственно потребуется 110 клемм и соответствующий кабель - это уже не будет координатной системой. БК-100 ставится один на 100 квартир, а эти квартиры на разных этажах. Между этажами прокладывается магистральный кабель от 12 до 20 проводов. К каждой трубке идёт двух-проводный кабель. Так вот в точке подключения двухпроводного кабеля к магистральному (в этажном щитке обычно) и необходимо ставить по 1 диоду на каждую трубку. Производитель другой марки разработал специальную распред-коробку со встроенными диодами - "Этажная клеммная колодка РК10х10" стоит 320 руб в розницу. Рассчитана на 10 абонентов, ставится по одной на этаж. Хотите - можете применить их в своей работе. Но 10 диодов Шоттки стоят раз в 10 дешевле чем эти колодки. Кроме того, проблема переполюсовки не такая уж частая. Бывают и другие неисправности - обрывы проводов, износ и сезонная регулировка доводчика и т.д. Не ленитесь ездить на объекты. |
![]() ![]() |