Гул в УКП, Как устранить |
Гул в УКП, Как устранить |
| stiker |
Oct 5 2011, 14:24
Post
#1
|
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 |
Как устранить и почему гудит в УКП при нажатии на кнопку открывания входной двери? БВД SM 100
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Oct 5 2011, 14:33
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Во-первых надо проверить исправность блока питания - лучше всего заменой, если нет опыта обнаружения таких неисправностей. Во-вторых проверить целостность изоляции всех проводов. Если первые два варианта не помогут - значит неисправен БВД.
Блок питания ещё можно проверить измерением выходных напряжений - на клеммах 18V не должно быть меньше 18V, обычно там 23-26V, на клеммах 12V аналогично должно быть несколько больше 12V (13-18V). |
stiker Гул в УКП Oct 5 2011, 14:24
petr5555 Скорее всего это связано с переполюсовкой или замы... Oct 5 2011, 14:41
TS128 Речь идёт про гул... вероятно низкой частоты...
Е... Oct 5 2011, 14:50
Dmfn_Create Если "гудит" только в одной трубке в под... Oct 5 2011, 14:53
Sergey_plus По нашему опыту, надо отметить, что менее чем за 5... Apr 10 2012, 10:29![]() ![]() |