![]() БВД 431,Буд 420М,ТК 401DM, Свист в вызывной панели |
![]() БВД 431,Буд 420М,ТК 401DM, Свист в вызывной панели |
Voblin |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 22-January 11 Member No.: 46 581 ![]() |
При вызове консъержа звук в норме,а при нажатии на кнопку открывания-сильный писк(возбуждение).По словам консъержки из некоторых квартир такие же заявки.
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Можно несколько уточнений?
На ключи не реагирует на все? Или например только на ТМ или только на РФ? Они передаются на БУД по разным каналам. И ещё про кнопку. Когда не реагирует на кнопку, то нет ли такого эффекта: пока кнопку держишь - замок открыт (вопрос актуален, только если у Вас НЕ подключены белый и зелёный провода) Есть подозрения на проблемы с проводом "земли" - слишком большое падение напряжения на нём, в итоге сдвинуты уровни управляющих сигналов. Бывало нечто подобное. Проверить можно просто - замерить напряжение между GND и +Е сначала на БУДе, затем на БВД. Разница должна быть как можно меньше. Точных цифр не скажу, но пару вольт разницы система должна терпеть. Дальше наверняка будет подглючивать. Усилить надо будет в первую очередь провод земли, так как все уровни отсчитываются относительно него. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |