В последнее время стало происходить непонятное... При наборе любых подключенных квартир в подъезде система задумывается и выдает короткие сигналы (типа обрыв или трубка не подключена). После нескольких таких попыток вызов все-таки проходит. Такое происходит не всегда. Оборудование: БВД-311, БУД-301М, БК-100. Вот сижу и думаю БУД сразу заменить?
|
petr5555 Сначала прозвоните трубки тестером от коммутатора... Sep 14 2011, 12:28
TS128 сигналы могут быть двух типов:
"ошибка... Sep 14 2011, 19:14
Вадим Суслин Сразу БУД менять не стоит, надо выявить что конкре... Sep 15 2011, 10:26
Ильнур Рустямович Здравствуйте!
В доме установлена система домоф... Sep 19 2011, 10:18
TS128 Вообще БК-А418 для одного подъезда не нужен. Более... Sep 19 2011, 13:11
ptural.ru
В последнее время стало происходить непонятное...... Nov 11 2011, 21:27![]() ![]() |