При прозвонке БК-100 на КЗ если поставить плюсовой щуп(красный) цешки на любой металический болт, корпус эл щитка(вообщем земли) а черным щупоп касаться клемм на БК Е1,Е2,У№ и тд по в режиме прозвонки диодов цешка показывает сопротивление, тоесть наличие УКП. Почему так и нормально ли это?
|
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
А зачем это нужно?
Ещё раз, щиток-это нулевой провод, второй провод фазовый они оба идут на трансформатор блока питания. Получается, что питание самого домофона развязано от сетевого через трансформатор. Соответственно, земля домофона- это земля блока питания. И не надо соединять эту землю со щитком. Представляете, что будет, если случайно на шитке окажется фаза? Фаза будет и на двери и не дай бог убъёт жильца. |
![]() ![]() |