![]() БУД-302М+БВД-313R |
![]() БУД-302М+БВД-313R |
contrast-vs |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 15-August 11 Member No.: 46 905 ![]() |
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема с БУД-302М+БВД-313R+БК-30. БУД-302М ни в какую не хочет запоминать ключи и работать с БК (вызывать квартиры). Индивидуальные коды работают. Мастер-ключ записывается и читается, а вот абонентские нет. Без памяти квартиры то же не звонятся (расключка верна). Без БК (трубка на прямую к БУд) вызываются все квартиы, но ключи попрежнему не записываются.
Да и еще бывают моменты при записи ключей, что все ячейки заняты. Вообщем где и что в БУД-302М копать? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Встречались уже модифицированные БК с неполадками, новые. Видимо не верно работает управляющая программа процессора в БК. В старых БК всё работало на уровне "железа" - аппаратно, на логических микросхемах. В новых БК логика работы определяется программой.
С записью ключей похоже дефект в микросхеме памяти. Не думаю что это неисправность БУД-а или сбой управляющей программы. Попробуйте поставить микросхему памяти из другого БУД, например из БУД-301. Правда учтите, что с памятью от БУД-301 домофон будет работать как 100-квартирный, т.е. ключей второй сотни не будет и записать можно будет только по 6 ключей на квартиру. И ещё в БУД-301 память от БУД-302М не получится поставить. |
![]() ![]() |