![]() БУД-302М+БВД-313R |
![]() БУД-302М+БВД-313R |
contrast-vs |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 15-August 11 Member No.: 46 905 ![]() |
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема с БУД-302М+БВД-313R+БК-30. БУД-302М ни в какую не хочет запоминать ключи и работать с БК (вызывать квартиры). Индивидуальные коды работают. Мастер-ключ записывается и читается, а вот абонентские нет. Без памяти квартиры то же не звонятся (расключка верна). Без БК (трубка на прямую к БУд) вызываются все квартиы, но ключи попрежнему не записываются.
Да и еще бывают моменты при записи ключей, что все ячейки заняты. Вообщем где и что в БУД-302М копать? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Причём здесь защита от записи?! С этим в БУД-ах вообще не бывает проблем.
Если мастер-ключ записывается и читается - то значит с памятью всё в порядке так как мастер-ключ записывается в эту микросхему. Без памяти все квартиры должны вызываться - это в том случае если квартиры не вызываются из-за неправильной информации в памяти. БУД у Вас 200-квартирный, а БК всего один. Перемычка между Sel0 и Sel1 имеется? Ножки считаются на всех микросхемах одинаково - от ключа указывающего первую ножку, против часовой стрелки, в том случае если смотреть на микросхему со стороны маркировки (т.е. сверху). Первая ножка отличается точкой или выемкой. На БУД первая ножка тоже отмечена точкой, для того, чтобы не перевернуть микросхему случайно. Если БУД говорит, что на выбранную квартиру записаны все 12 ключей, значит надо попытаться стереть их: В режиме программирования набрать 4, а не 3, как при записи, и набрать номер квартиры ключи которой нужно стереть, затем попытайтесь записать 12 ключей на "стёртую" квартиру. Попробуйте поставить другую микросхему памяти. Вы не сказали как ведёт себя домофон: Вот Вы записываете какое-то количество ключей, домофон после прикладывания каждого ключа выдаёт два сигнала... потом выходите из режима программирования, прикладываете любой из этих записанных ключей и домофон выдаёт "ошибку" (соответствующий звуковой сигнал). Всё так? |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 6th July 2025 - 13:37 |