Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

VIZIT MT460CM 3шт +БВД401СВ

SANTEI63
post Jul 31 2011, 23:13
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 31-July 11
Member No.: 46 886



Собственно вопрос в следующем, можно ли подключить на одну вызывную панель три терминала MT460CM??? Терминалы будут работать на разных этажах здания и должны работать одновременно.

Я как не большой специалист в этой области хотел бы проконсультироваться по этому вопросу с вами.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Aug 1 2011, 10:46
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Подключить нужно последовательно.

У каждого БКМ-440 есть выход для дополнительного монитора или трубки. К этому выходу можно напрямую подключить монитор М-430 или М-456, либо подключить другой БКМ-440. При этом нужно переставить перемычку в БКМ в положение HS/MON. Соединяете HS+, HS-, GND и VO выход первого БКМ с, соответственно, LN1+, LN1-, GND и VI1 второго БКМ. А выход второго БКМ аналогично соединяете со входом третьего БКМ. Перемычки переставляете только на первом и втором БКМ. Терминалы МТ-460 подключаете к БКМ стандартным образом. Вот и всё.