SANTEI63
Jul 31 2011, 23:13
Собственно вопрос в следующем, можно ли подключить на одну вызывную панель три терминала MT460CM??? Терминалы будут работать на разных этажах здания и должны работать одновременно.
Я как не большой специалист в этой области хотел бы проконсультироваться по этому вопросу с вами.
а почему именно МТ-460, чем Вас М-456 не устраивает?
Для реализации такой системы требуются блоки БКМ-440. В случае применения МТ-460 - БКМ всегда по числу терминалов (3 шт.). В случае М-456 - потребуется 2 шт. БКМ-440.
SANTEI63
Jul 31 2011, 23:45
есть три блока бкм440 к каждому терминалу. Как правильно все это дело включить? А МТ460 потому что их купил заказчик...
Подключить нужно последовательно.
У каждого БКМ-440 есть выход для дополнительного монитора или трубки. К этому выходу можно напрямую подключить монитор М-430 или М-456, либо подключить другой БКМ-440. При этом нужно переставить перемычку в БКМ в положение HS/MON. Соединяете HS+, HS-, GND и VO выход первого БКМ с, соответственно, LN1+, LN1-, GND и VI1 второго БКМ. А выход второго БКМ аналогично соединяете со входом третьего БКМ. Перемычки переставляете только на первом и втором БКМ. Терминалы МТ-460 подключаете к БКМ стандартным образом. Вот и всё.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please