![]() Параллельная работа двух БВД |
![]() Параллельная работа двух БВД |
artik |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 10-March 11 Member No.: 46 664 ![]() |
Исходные данные:
В многоквартирном доме 100 квартир. Вход осуществляется с двух противоположных дверей в подъезде. необходимо на каждую дверь поставить блок вызова, для параллельной работы. Из оборудования в описании нашел что параллельно работает БВД-М200 схему подключения не нашел, где посмотреть? какие есть еще варианты для параллельной работы двух блоков вызова? |
![]() ![]() |
gaigin |
![]()
Post
#2
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 ![]() |
и снова очередной глупый вопрос от меня)))
есть дом, 5 подъездов, на каждом стоит домофон на базе БВД-313. реально ли поставить еще один блок вызова на калитку, с которого можно было бы дозвониться в любую квартиру дома? я что то вообще не представляю, как это сделать... |
Радиотех |
![]()
Post
#3
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 81 Joined: 2-May 10 Member No.: 46 200 ![]() |
и снова очередной глупый вопрос от меня))) есть дом, 5 подъездов, на каждом стоит домофон на базе БВД-313. реально ли поставить еще один блок вызова на калитку, с которого можно было бы дозвониться в любую квартиру дома? я что то вообще не представляю, как это сделать... Здравствуйте gaigin ! Поскольку у вас одна калитка, то у вас упростится структура шины связи между калиточной панелью и 5-ю АКК-100. Достаточно проложить кабель ШВВП 2*0.75 и один провод GND или сразу проложить 3*0.75. |
![]() ![]() |