Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

2 панели на одной двери

, калитка на 2 дома
A2011
post Jul 3 2011, 19:43
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 30
Joined: 14-March 11
Member No.: 46 673



ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, возник вопрос : хотим огородить территорию , на ней два ДОМА по 50 квартир БВД313 и БУДы 301. как организовать калитку ? хотим ставить 431 БВД и организовать набор квартир для одного дома из одной сотни , для другого из другой, т.е 01-50 для первого дома, 101-150 для второго дома. возможно ли это и какие варианты еще есть . Спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Jul 25 2011, 11:27
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Цитата
Здравствуйте alex_t2 !

И Вам не хворать, уважаемый Радиотех smile.gif

Разумеется, Вы верно подметили неточность формулировок. Под уникальностью я конечно подразумевал малую распространённость. Впрочем это будет характерно для любого подобного решения, так как потребность, я думаю, даже не 1 к 1000.
Я так же думаю, что моё мнение может быть несколько предвзятым, по понятным причинам.
Просто уже имеется некоторый опыт решения вопроса объединения отдельных подъездов в систему, опыт как позитивный, так и негативный.
Вот и пытаюсь скомпилировать решение, которое было бы максимально удобным. Поскольку возможности сделать с нуля ограничены, то приходится базироваться на чём-то.

Самое интересное, что по факту Визиту сейчас достаточно сделать блок типа ТУ418, только в качестве терминала должен быть не ТК401, а любой БВД.
Вероятно Визиту это не интересно как раз по причине мелкой серии.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Радиотех
post Jul 25 2011, 12:34
Post #3


Пользователь
**

Group: User
Posts: 81
Joined: 2-May 10
Member No.: 46 200



Цитата(alex_t2 @ Jul 25 2011, 12:27) *

Вероятно Визиту это не интересно как раз по причине мелкой серии.

Именно так и есть, Визит крупное предприятие причём модульного типа, составные части находятся даже за пределами России. Внутрипроизводственные издержки очень высоки. Поддержка существующей номенклатуры изделий требует больших сил и затрат. И поэтому разработка такого комплекса оборудования потребует значительных финансовых издержек, которые окупятся очень не скоро.
Ведь потребуется создать не только специальный БУД, но и специальный БВД, хотя бы для калиток.
Схематехнику придётся поменять радикально.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
A2011   2 панели на одной двери   Jul 3 2011, 19:43
TS128   ИМХО, лучше поставить два отдельных блока вызова и...   Jul 3 2011, 20:47
A2011   ИМХО, лучше поставить два отдельных блока вызова ...   Jul 4 2011, 18:54
TS128   Вам зачем БК-400? У Вас же до 200 а не до 400 квар...   Jul 4 2011, 19:20
Сергей S   Ответ простой. Надо выбросить всё кроме трубок. Ку...   Jul 4 2011, 23:23
A2011   На этот объект может БК 400 и не нужен, но на друг...   Jul 5 2011, 19:12
TS128   Спрашивайте БК-400 в Москве непосредственно в Визи...   Jul 5 2011, 19:57
alex_t2   Только вот найти про БК-400 ничего не получается. ...   Jul 5 2011, 20:01
TS128   Только вот найти про БК-400 ничего не получается....   Jul 5 2011, 22:07
alex_t2   Спасибо.   Jul 5 2011, 23:06
Geo   Есть еще инструкция по подключению БК-400. качеств...   Jul 6 2011, 13:33
alex_t2   Ещё спасибо. В принципе, теперь всё понятно.   Jul 6 2011, 13:42
Geo   неудобство данного коммутатора состоит в том, что ...   Jul 6 2011, 14:08
TS128   неудобство данного коммутатора состоит в том, что...   Jul 6 2011, 17:23
alex_t2   Правда совершенно непонятно, как это можно примени...   Jul 6 2011, 15:24
A2011   добрый вечер: задача усложнилась. к двум домам по ...   Jul 19 2011, 20:10
Радиотех   добрый вечер: задача усложнилась. к двум домам по...   Jul 22 2011, 08:45
Сергей S   Читаю вас, ребята, и мне вас жалко. БУДы, ВУДы, ...   Jul 22 2011, 09:03
TS128   Это же не высокочастотная линия... Ёмкость проводо...   Jul 19 2011, 20:30
alex_t2   Сложности могут быть самые разные, так как задача ...   Jul 19 2011, 20:31
alex_t2   Насколько я понимаю, в последнее время все обсужда...   Jul 22 2011, 10:08
TS128   Вряд ли добросовестные монтажники решат "лучш...   Jul 22 2011, 12:45
alex_t2   И Вам не хворать, уважаемый Радиотех :) Разумеет...   Jul 25 2011, 11:27
Радиотех   Вероятно Визиту это не интересно как раз по причи...   Jul 25 2011, 12:34
TS128   +1 alex_t2 Уже как-то давно... в прошлом году каж...   Jul 25 2011, 11:40
Сергей   +1 alex_t2 ...А всем остальным, с кем МОДУС-Н не...   Jul 25 2011, 13:13
TS128   Как раз наоборот! Достаточно только специально...   Jul 25 2011, 13:32
Сергей   .... Если бы допускалось технически и этически пр...   Jul 25 2011, 13:45
Вадим Суслин   В связи с тем, что были нарушены правила обсуждени...   Jul 25 2011, 15:02
alex_t2   Строго говоря, для реализации задачи установки общ...   Jul 25 2011, 15:54
Сергей   Строго говоря, для реализации задачи установки об...   Jul 25 2011, 17:22
alex_t2   Надо будет попробовать вывести hello world на дисп...   Jul 26 2011, 22:50


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 4th July 2025 - 03:25