![]() Параллельная работа двух БВД |
![]() Параллельная работа двух БВД |
artik |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 10-March 11 Member No.: 46 664 ![]() |
Исходные данные:
В многоквартирном доме 100 квартир. Вход осуществляется с двух противоположных дверей в подъезде. необходимо на каждую дверь поставить блок вызова, для параллельной работы. Из оборудования в описании нашел что параллельно работает БВД-М200 схему подключения не нашел, где посмотреть? какие есть еще варианты для параллельной работы двух блоков вызова? |
![]() ![]() |
gaigin |
![]()
Post
#2
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 ![]() |
и снова очередной глупый вопрос от меня)))
есть дом, 5 подъездов, на каждом стоит домофон на базе БВД-313. реально ли поставить еще один блок вызова на калитку, с которого можно было бы дозвониться в любую квартиру дома? я что то вообще не представляю, как это сделать... |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 09:11 |