Помогите пожалуйста,не знаю где копать!
Проблема: установлены КТМ602М и два считывателя RD2 на калитке. Между КТМ602М и считывателями 20 метров. Не могу запрограммировать мастер-ключ, такое впечатление,что не работает считыватель, т.е. при включении КТМ602М в режиме программирования мастер ключа раздается характерный сигнал, но на приложение ключа никакой реакции. Подключал считыватель к КТМ602М на столе-все работает. Стоит его поставить на калитку-не читает ключи. Напрашивается вывод,что дело в проводке, но я очень удивился,когда прозвонил проводку и увидел,что все четко!!!?? Так почему же тогда не работает? (причем делал все тоже самое на соседней калитке все в норме, а тут такое) Помогите пожалуйста умным советом. Заранее спасибо!! |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
По инструкции на КТМ-602М длинна проводки от RD до КТМ может быть до 50 метров. Однако, там есть оговорка о том, что 50 метров может быть только на кабеле с ёмкостью 50 pF на 1 метр.
Тем не менее по ТУ на кабель марки к примеру КСПВ(Г), не экранированном, ёмкость одного метра кабеля может быть до 60 pF. У кабеля КСВВ(Г) по ТУ ёмкость одного метра уже почти в два раза больше - 110 pF. У кабеля типа "витая пара" ёмкость одного метра по ТУ - 56 pF, хотя по результатам испытаний, ссылка на которые есть у одного из российских производителей кабеля, ёмкость оказывается менее 50 pF на метр. А если взять кабель КСПВ парной скрутки 4х2х0,64 то его можно будет прокладывать на расстояния даже немного больше чем 50 метров... Экранированные кабели имеют ещё в 2 раза большую ёмкость! Таким образом надо учитывать марку кабеля, и если при соответствующей марке не удаётся достичь заявленного в инструкции на КТМ расстояния, то можно предъявлять притенении к производителю КТМ, но думаю информация о ёмкости в 2,5 nF (50 метров по 50 pF) соответствует действительности. И да, скручивание вместе любых проводов, GND или других, только увеличивает ёмкость. А потребности в этом нет. Нужно выбирать кабель не тоньше 0,4 мм (0,12 мм2 сечение) и ничего не скручивать. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 3rd August 2025 - 13:04 |