КТМ602М+RD2 мистика!!!!!!!! |
КТМ602М+RD2 мистика!!!!!!!! |
| Антон |
Jul 19 2011, 11:15
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 26-June 11 Member No.: 46 837 |
Помогите пожалуйста,не знаю где копать!
Проблема: установлены КТМ602М и два считывателя RD2 на калитке. Между КТМ602М и считывателями 20 метров. Не могу запрограммировать мастер-ключ, такое впечатление,что не работает считыватель, т.е. при включении КТМ602М в режиме программирования мастер ключа раздается характерный сигнал, но на приложение ключа никакой реакции. Подключал считыватель к КТМ602М на столе-все работает. Стоит его поставить на калитку-не читает ключи. Напрашивается вывод,что дело в проводке, но я очень удивился,когда прозвонил проводку и увидел,что все четко!!!?? Так почему же тогда не работает? (причем делал все тоже самое на соседней калитке все в норме, а тут такое) Помогите пожалуйста умным советом. Заранее спасибо!! |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jul 19 2011, 21:45
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
По инструкции на КТМ-602М длинна проводки от RD до КТМ может быть до 50 метров. Однако, там есть оговорка о том, что 50 метров может быть только на кабеле с ёмкостью 50 pF на 1 метр.
Тем не менее по ТУ на кабель марки к примеру КСПВ(Г), не экранированном, ёмкость одного метра кабеля может быть до 60 pF. У кабеля КСВВ(Г) по ТУ ёмкость одного метра уже почти в два раза больше - 110 pF. У кабеля типа "витая пара" ёмкость одного метра по ТУ - 56 pF, хотя по результатам испытаний, ссылка на которые есть у одного из российских производителей кабеля, ёмкость оказывается менее 50 pF на метр. А если взять кабель КСПВ парной скрутки 4х2х0,64 то его можно будет прокладывать на расстояния даже немного больше чем 50 метров... Экранированные кабели имеют ещё в 2 раза большую ёмкость! Таким образом надо учитывать марку кабеля, и если при соответствующей марке не удаётся достичь заявленного в инструкции на КТМ расстояния, то можно предъявлять притенении к производителю КТМ, но думаю информация о ёмкости в 2,5 nF (50 метров по 50 pF) соответствует действительности. И да, скручивание вместе любых проводов, GND или других, только увеличивает ёмкость. А потребности в этом нет. Нужно выбирать кабель не тоньше 0,4 мм (0,12 мм2 сечение) и ничего не скручивать. |
Антон КТМ602М+RD2 мистика!!!!!!!! Jul 19 2011, 11:15
Stroitel Доброго дня!
В свое время на форуме подобный в... Jul 19 2011, 11:50
alex_t2 У КТМ есть и ещё одна проблема - чувствителен к ЁМ... Jul 19 2011, 14:04
Антон Я использую под GND две жилы четырехжильного сигна... Jul 19 2011, 14:05
TS128 А какой марки провод Вы используете?
Позвонка, яв... Jul 19 2011, 20:42
alex_t2 Тем не менее, наступал на "грабли" по ем... Jul 19 2011, 20:47
petr5555 Есть ещё один нюанс, иногда считыватель надо развя... Jul 19 2011, 21:48
alex_t2 Вернёмся к первому посту в теме.