![]() 2 панели на одной двери, калитка на 2 дома |
![]() 2 панели на одной двери, калитка на 2 дома |
A2011 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-March 11 Member No.: 46 673 ![]() |
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, возник вопрос : хотим огородить территорию , на ней два ДОМА по 50 квартир БВД313 и БУДы 301. как организовать калитку ? хотим ставить 431 БВД и организовать набор квартир для одного дома из одной сотни , для другого из другой, т.е 01-50 для первого дома, 101-150 для второго дома. возможно ли это и какие варианты еще есть . Спасибо.
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Сложности могут быть самые разные, так как задача явно за рамками стандартных решений.
Взять хотя бы тот факт, что у калиточного оборудования у Вас будут 4 линии SEL, а у подъездных по два SELа. Теперь смотрим ситуацию: с калитки позвонили на 225-ю квартиру. Активен станет SEL2. В этот же самый момент на 1-м подъезде набрали квартиру 10. Оба SELа этого подъезда свободны, и БУД благополучно начнет процедуру соединения. а Ек в системе общий. Что и как соединится - непредсказуемо. Впрочем это решаемо, как вариант- установкой БК400 и на подъездах и объединением всех SELов. Еще в таких системах зачастую напряжения между нейтралями разных подъездов\домов не равны нулю, в итоге возникают перетоки по Вашим общим землям, так что фоны и прочие глюки вполне ожидаемы. Решение от Радиотеха в этом плане намного правильнее. Там возможна полная гальваническая развязка. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 02:10 |