![]() Замок ML400-40, не работает. проподает питание с БУда |
![]() Замок ML400-40, не работает. проподает питание с БУда |
A2011 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-March 11 Member No.: 46 673 ![]() |
Произошло следующее: при подключении замка он работает. магнитит все в норме....
но через некоторое время престает это делать т.к напряжение с клемм БУДа пропадает куда-то. провода на замок прозвонили кз нет. были ситуации что при кз на замке питание с клемм БУДа пропадало а потом восстанавливалось при устранении кз. сейчас такого не произошло. что может быть ? дефект замка? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Проверьте надёжность контактов держателя этой плавкой вставки (предохранителя). Измерьте напряжение между клеммой DL- и поочерёдно обоими контактами держателя. Возможно пр затягивании винтов клемм Вы повредили пайку, что тоже нарушает надёжность контактов. Открутите плату и внимательно осмотрите целостность пайки клемм.
При неправильной программной настройке типа замка (это бывает при перестановке памяти из БУД-301М например) замок может работать инверсно - в режиме отпирания замка по кнопке выхода или ключу замок запирается, а в дежурном режиме замок отпёрт. |
![]() ![]() |