Замок ML400-40, не работает. проподает питание с БУда |
Замок ML400-40, не работает. проподает питание с БУда |
| A2011 |
Jul 13 2011, 19:22
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-March 11 Member No.: 46 673 |
Произошло следующее: при подключении замка он работает. магнитит все в норме....
но через некоторое время престает это делать т.к напряжение с клемм БУДа пропадает куда-то. провода на замок прозвонили кз нет. были ситуации что при кз на замке питание с клемм БУДа пропадало а потом восстанавливалось при устранении кз. сейчас такого не произошло. что может быть ? дефект замка? |
anticore Посмотри контакты держателя предохранителя, они си... Jul 13 2011, 19:54
TS128 Ну во-первых и БУД-ы разные бывают - в одних стоит... Jul 13 2011, 21:46
A2011 БУД 302М так понимаю плавкаявставка - целая,
но п... Jul 14 2011, 19:32
TS128 Проверьте надёжность контактов держателя этой плав... Jul 14 2011, 20:16
A2011 неисправна оказалась микросхема памяти. Сначала по... Jul 20 2011, 17:55
TS128 ЭТО НЕ НЕИСПРАВНОСТЬ микросхемы памяти! Это не... Jul 20 2011, 18:14![]() ![]() |