Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
В подъезде (16 этажей) установлены: БВД-431, БУД-420, 2 штуки БК-100 (номера квартир с 63 по 179) , терминал консьержа TU412M. Неожиданно перестали открывать замок все УКП во всех квартирах,причем вызов проходит,связь есть,но при нажатии кнопки на УКП замок не открывается, а при связи с консьержом с БВД все работает четко,т.е. консьерж открывает замок. Прозвонил оба БК-100 по сопротивлению: мерил сопротивление на всех комбинациях D и E. Везде показывало 1, а в одной комбинации D3 Е1 показало 0.023 КОм. Я заключил, что где-то в этой линии произошло К.З. и отключил от БК-100 провод Е1, но трубки по-прежнему не открывают ни у кого!!!!!!! ПОМОГИТЕ,я в замешательстве. Заранее спасибо. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jun 27 2011, 23:44
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Да, верно, не заметил что указан БУД-420, а не новый 420М... При пониженном напряжении вполне может иметь место эффект не открывания со всех трубок. Старый модуль питания выполнен в виде прямоугольной коробки залитой компаундом со стороны дна и от того, что он намертво залит - не подлежит ремонту, а выходят из строя, что называется "от времени", они не редко. Хотя, в общем, это перспективный импульсный блок питания. Новые модули питания выполнены в кожухе с вентиляционными отверстиями и вполне ремонтопригодны. Однако с установкой модуля питания нового типа могут возникнуть затруднения - габариты новых модулей подобраны для размещения только в мониторах, но не в другом оборудовании, куда они сейчас не устанавливаются.
Интересно, что TU-412М указан с "М", т.е. тоже с линейным блоком питания как БУД-420М, относительно новый. Значит либо уже меняли, возможно из-за блока питания, либо просто позже установлен... |
Антон Перестали открывать ВСЕ!!!!! УКП Jun 26 2011, 09:56
Dmfn_Create
Неожиданно перестали открывать замок все УКП во в... Jun 26 2011, 19:31
TS128 Попробуйте подключить одну трубку напрямую к БУД, ... Jun 26 2011, 19:42
petr5555 Надо отключить пульт консъержа и проверить работу ... Jun 26 2011, 20:33
alex_t2 Уж сколько раз говорилось, что для устранения пере... Jun 27 2011, 09:37
petr5555 Я не понял, как Вы прозваниваете БК?
Надо прозвани... Jun 27 2011, 19:55
Антон Да,действительно провода 131-ой квартиры замкнуты.... Jun 27 2011, 21:02
TS128 Тогда остаётся вероятность неисправности БУД - под... Jun 27 2011, 22:16
alex_t2 И ещё небольшое дополнение - если Вы правильно ука... Jun 27 2011, 23:18
Антон Спасибо, люди добрые!!!!!... Jun 30 2011, 09:20
TS128 :blink: Вы что?! Требуется стабилизированное п... Jun 30 2011, 14:41
alex_t2 Довольно не скоро сгорит :)
Попадалось тут на ремо... Jun 30 2011, 17:26
TS128 А как-же видеокамера в БВД, лампочки в БВД, обогре... Jun 30 2011, 17:50
alex_t2 Там был БВД 421 :)
В целом Вы, конечно правы :)) Jun 30 2011, 18:04![]() ![]() |