Антон
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
В подъезде (16 этажей) установлены: БВД-431, БУД-420, 2 штуки БК-100 (номера квартир с 63 по 179) , терминал консьержа TU412M.
Неожиданно перестали открывать замок все УКП во всех квартирах,причем вызов проходит,связь есть,но при нажатии кнопки на УКП замок не открывается, а при связи с консьержом с БВД все работает четко,т.е. консьерж открывает замок.
Прозвонил оба БК-100 по сопротивлению: мерил сопротивление на всех комбинациях D и E. Везде показывало 1, а в одной комбинации D3 Е1 показало 0.023 КОм. Я заключил, что где-то в этой линии произошло К.З. и отключил от БК-100 провод Е1, но трубки по-прежнему не открывают ни у кого!!!!!!!
ПОМОГИТЕ,я в замешательстве. Заранее спасибо.
Dmfn_Create
Цитата(Антон @ Jun 26 2011, 10:56) *

Неожиданно перестали открывать замок все УКП во всех квартирах,причем вызов проходит,связь есть,но при нажатии кнопки на УКП замок не открывается, а при связи с консьержом с БВД все работает четко,т.е. консьерж открывает замок.


БУД меняли на заведомо исправный?
TS128
Попробуйте подключить одну трубку напрямую к БУД, отключив при этом БК, и проверьте работу.

Возможно Вы просто не нашли неполадки в проводке, но они есть. Могут быть случайные соединения проводов с другими проводниками тока (нарушение изоляции), могут быть неисправны ключи БК, попробуйте поискать "токовым методом"... вот в этой http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11766, соседней теме обсуждается проблема подобная вашей.
petr5555
Надо отключить пульт консъержа и проверить работу
системы без него.
alex_t2
Уж сколько раз говорилось, что для устранения переполюсовки надо не отключать провод от БК, а отключать именно переполюсованную или замкнутую квартиру.
В Вашем случае 131-ю
Отключать провод от БК - бессмысленно.
Устраняйте причину.
petr5555
Я не понял, как Вы прозваниваете БК?
Надо прозванивать в режиме прозвонки диодов.
При этом лучше ставить чёрный провод тестера (-) на клемму D0,
а красным щупом (+) пробежать повсем клеммам Е0-Е9.
При нормальном включении трубок тестер должен показывать
сопротивление = бесконечности, при перевёрнутой трубке на
индикаторе будет значение 500 - 800, при замыкании будет 0.
Далее чёрный щуп на следующую клемму D1 и снова
красным пробегаем по всем клеммам Е0-Е9. И т. д.

Антон
Да,действительно провода 131-ой квартиры замкнуты. Я их разомкнул и проверил оба БК "токовым методом"- везде где надо 0, т.е. все хорошо, переплюсовок и к.з. нет. Но УКП по-прежнему не открывают!!!!
В чем дело не пойму.
TS128
Тогда остаётся вероятность неисправности БУД - подключите заведомо исправную трубку непосредственно на клеммы Line и GND - + и - трубки соответственно и наберите любую квартиру. Трубка должна зазвонить, а при поднятии трубки и последующем нажатии кнопки открывания - домофон должен обеспечить соответствующий звуковой сигнал в БВД. Именно по звуковому сигналу от БВД и определятся "открывается" или "не открывается". Всё остальное - это уже отдельная тема разговора.
alex_t2
И ещё небольшое дополнение - если Вы правильно указали тип БУДа - БУД420, именно 420, а не 420м,
то у него есть особенность, которая часто приводит к такой неисправности - заниженное напряжение с модуля питания РМ15. Проверьте - в норме обычно больше 16. Если оно окажется ниже - модуль питания лучше заменить.
А вообще, целесообразнее будет в таком случае заменить весь БУД - разница в цене модуля питания и всего блока не так уж и велика, а новое - есть новое.
TS128
Да, верно, не заметил что указан БУД-420, а не новый 420М... При пониженном напряжении вполне может иметь место эффект не открывания со всех трубок. Старый модуль питания выполнен в виде прямоугольной коробки залитой компаундом со стороны дна и от того, что он намертво залит - не подлежит ремонту, а выходят из строя, что называется "от времени", они не редко. Хотя, в общем, это перспективный импульсный блок питания. Новые модули питания выполнены в кожухе с вентиляционными отверстиями и вполне ремонтопригодны. Однако с установкой модуля питания нового типа могут возникнуть затруднения - габариты новых модулей подобраны для размещения только в мониторах, но не в другом оборудовании, куда они сейчас не устанавливаются.

Интересно, что TU-412М указан с "М", т.е. тоже с линейным блоком питания как БУД-420М, относительно новый. Значит либо уже меняли, возможно из-за блока питания, либо просто позже установлен...
Антон
Спасибо, люди добрые!!!!!!!!Действительно борохлил модуль питания РМ-15. Подал временно на БУД от внешнего источника 18V- все заработало!!!!!!!!!!! Спасибо огромное!!!!!!
TS128
blink.gif Вы что?! Требуется стабилизированное питание 15V, в противном случае что-нибудь обязательно сгорит или перестанет работать...
alex_t2
Довольно не скоро сгорит smile.gif
Попадалось тут на ремонт оборудование (БУД420), запитанное вместо РМ-15 от бесперебойника на 24 Вольта.
Только через пару лет наконец выгорел резистор R46 в цепи стабилитрона.
TS128
А как-же видеокамера в БВД, лампочки в БВД, обогрев в БВД... В БУД, ладно там много узлов от стабилизатора 12V запитаны, кроме процессора, и в БВД тоже процессор через стабилизатор на стабилитроне...
alex_t2
Там был БВД 421 smile.gif

В целом Вы, конечно правы smile.gif)