![]() Перестали открывать ВСЕ!!!!! УКП |
![]() Перестали открывать ВСЕ!!!!! УКП |
Антон |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 26-June 11 Member No.: 46 837 ![]() |
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
В подъезде (16 этажей) установлены: БВД-431, БУД-420, 2 штуки БК-100 (номера квартир с 63 по 179) , терминал консьержа TU412M. Неожиданно перестали открывать замок все УКП во всех квартирах,причем вызов проходит,связь есть,но при нажатии кнопки на УКП замок не открывается, а при связи с консьержом с БВД все работает четко,т.е. консьерж открывает замок. Прозвонил оба БК-100 по сопротивлению: мерил сопротивление на всех комбинациях D и E. Везде показывало 1, а в одной комбинации D3 Е1 показало 0.023 КОм. Я заключил, что где-то в этой линии произошло К.З. и отключил от БК-100 провод Е1, но трубки по-прежнему не открывают ни у кого!!!!!!! ПОМОГИТЕ,я в замешательстве. Заранее спасибо. |
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Я не понял, как Вы прозваниваете БК?
Надо прозванивать в режиме прозвонки диодов. При этом лучше ставить чёрный провод тестера (-) на клемму D0, а красным щупом (+) пробежать повсем клеммам Е0-Е9. При нормальном включении трубок тестер должен показывать сопротивление = бесконечности, при перевёрнутой трубке на индикаторе будет значение 500 - 800, при замыкании будет 0. Далее чёрный щуп на следующую клемму D1 и снова красным пробегаем по всем клеммам Е0-Е9. И т. д. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 12:37 |