RD-3 не открывает KTM602R

, рабочий магнитник а замок не открывается
Александр 4
post Jun 9 2011, 20:44
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 9-June 11
Member No.: 46 815



доброго времени суток!
господа специалисты, помогите советом. у нас на предприятии установлены электронные замки "КТМ602Р с рд3-ми". недавно все 3 системы перестали реагировать на ключи, включая мастер-ключ. попробовал сделать полный сброс с последующим переприсвоением... сброс прошёл удачно, мастер-ключ не захотел присваиваться. подскажите, на каких контактах произвести замеры и что вообще можно сделать???

P.S. разобрал один рд-3, там потёк электролит 1000мкФ/6,3 В
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Jun 9 2011, 23:00
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Зря Вы делали сброс... Что Вы собирались этими действиями устранить? Зависание? Сбой в программе или в настройках? Этого всего практически НЕ БЫВАЕТ! У Вас просто не работают считыватели RFID RD-3 скорее всего, их нужно отдать в ремонт или заменить.

1000мкФ/6,3 В вздутый - это и есть причина неисправности! Замените конденсаторы, желательно качественные и на большее напряжение, скажем на 10V... Данный конденсатор стоит в узле импульсного стабилизатора напряжения питания считывателя, вот считыватель и не работает из-за неисправного питания...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Александр 4
post Jun 10 2011, 14:05
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 9-June 11
Member No.: 46 815



TS128, alex_t2
спасибо, товарищи за участие. как и предполагалось вздутый/потёкший электролит - не стабильная работа системы. по совету TS128, поставил 10 вольтовые кондёры Sanyo. если и они потекут поставим на 16 V. система заработала. всего один ключ негодный оказался.
как я понял в RD-3 кроме этого электролита ничто не должно выходить из строя?! и последующий ремонт проводить лучше заменой считывателя