Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Одна панель, - 2 монитора . как сделать?

Nordix
post Jun 2 2011, 11:22
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 730



Добрый день. Есть вопрос. как сделать такую связку.

На входной двери вызывная панель бвд-407. есть один монитор M-402S . как мне вывести в другой кабинет такой же монитор? Я так понимаю нужен какой то лишний блок? Или нет?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Jun 6 2011, 07:33
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Да, большинство индивидуальных блоков вызова не только у Vizit, но и у прочих производителей не содержит встроенный считыватель а тем более контроллер. БВД-407 в этом уникальна.
Узкий накладной блок вызова с поворотным кронштейном, что актуально при установке на косяк, это БВД-403, думаю он Вам идеально подойдёт.

Считыватель и контроллер возьмите отдельные - например КТМ-600, этот контролер содержит в комплекте коробку с контроллером и считыватель. Питание контроллеру и замку можно взять от второго монитора М-403, но не от БКМ-440!!! Если устанавливается БКМ, то придётся брать контроллер КТМ-602 с собственным питанием. Либо применять контроллер стороннего производителя с блоком питания или с питанием от монитора М-403.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nordix
post Jun 6 2011, 12:14
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 730



Цитата(TS128 @ Jun 6 2011, 08:33) *

Да, большинство индивидуальных блоков вызова не только у Vizit, но и у прочих производителей не содержит встроенный считыватель а тем более контроллер. БВД-407 в этом уникальна.
Узкий накладной блок вызова с поворотным кронштейном, что актуально при установке на косяк, это БВД-403, думаю он Вам идеально подойдёт.

Считыватель и контроллер возьмите отдельные - например КТМ-600, этот контролер содержит в комплекте коробку с контроллером и считыватель. Питание контроллеру и замку можно взять от второго монитора М-403, но не от БКМ-440!!! Если устанавливается БКМ, то придётся брать контроллер КТМ-602 с собственным питанием. Либо применять контроллер стороннего производителя с блоком питания или с питанием от монитора М-403.


Я мог бы вообще поставить контроллер совершенно сторонней системы. например тот же примитив от iron logiс. но тогда хозяин кабинет таскал бы два разных ключа, от входа и от своего, он явно будет этим не доволен. и открытие двери осуществлялось бы отдельной внешней кнопкой, что тоже совсем неправильно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Nordix   Одна панель, - 2 монитора . как сделать?   Jun 2 2011, 11:22
TS128   Полистайте инструкцию на свой М-402, там есть вари...   Jun 2 2011, 17:23
Nordix   Полистайте инструкцию на свой М-402, там есть вар...   Jun 4 2011, 00:43
TS128   Ну розеток должно быть не только достаточно, но и ...   Jun 4 2011, 01:51
Nordix   Ну розеток должно быть не только достаточно, но и...   Jun 5 2011, 21:12
TS128   Да, большинство индивидуальных блоков вызова не то...   Jun 6 2011, 07:33
Nordix   Да, большинство индивидуальных блоков вызова не т...   Jun 6 2011, 12:14
TS128   как это два разных ключа?! Просто запишите одн...   Jun 6 2011, 15:37
Nordix   как это два разных ключа?! Просто запишите од...   Jun 6 2011, 23:34
TS128   просто замечал, что с бесконтактом чсато бывает п...   Jun 7 2011, 01:00
Nordix   Скажите. А если я все же поставлю контроллер сторо...   Jun 20 2011, 16:02
TS128   Да, это будет двойная система. Только зачем такие ...   Jun 20 2011, 19:45
Nordix   Да, это будет двойная система. Только зачем такие...   Jun 23 2011, 00:28
TS128   КТМ-601 это очень "древний" контроллер, ...   Jun 23 2011, 06:29


Reply to this topicStart new topic
3 User(s) are reading this topic (3 Guests and 0 Anonymous Users)