Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

буд 302 хелп

stb
post May 18 2011, 08:49
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 18-May 11
Member No.: 46 782



Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой:
Есть 4 подъезда(БУД 302+БВД 313Т) всего 80 квартир. Заказчик решил подключить еще калитку(БУД 302+БВД 313Т). 2 подъезда + калитка работает нормально, но при подключении следующих начинается ж...а. Подскажите, где искать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post May 18 2011, 08:56
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Искать в перегрузке линии Ек.
Вам нужно или выкусить "подтягивающие" резисторы в нескольких блоках, или попробовать поставить диоды в разрыв линии Ек между магистралью и несколькими БУДами
Прямо на магисталь нужно подключить крайние по монтажу 2 блока. Остальные - через диод.
Диод должен быть включен анодом (плюсом) к магистрали, катодом к клемме Ек БУДа
Лучше, если это будет диод Шоттки.
Надеюсь, с SELами у Вас всё корректно? Если квартир больше сотни, то на подъезде, где есть переход должны быть два коммутатора.


--------------------