![]() буд 302 хелп |
![]() буд 302 хелп |
stb |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 18-May 11 Member No.: 46 782 ![]() |
Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой:
Есть 4 подъезда(БУД 302+БВД 313Т) всего 80 квартир. Заказчик решил подключить еще калитку(БУД 302+БВД 313Т). 2 подъезда + калитка работает нормально, но при подключении следующих начинается ж...а. Подскажите, где искать. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Искать в перегрузке линии Ек.
Вам нужно или выкусить "подтягивающие" резисторы в нескольких блоках, или попробовать поставить диоды в разрыв линии Ек между магистралью и несколькими БУДами Прямо на магисталь нужно подключить крайние по монтажу 2 блока. Остальные - через диод. Диод должен быть включен анодом (плюсом) к магистрали, катодом к клемме Ек БУДа Лучше, если это будет диод Шоттки. Надеюсь, с SELами у Вас всё корректно? Если квартир больше сотни, то на подъезде, где есть переход должны быть два коммутатора. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |