Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой:
Есть 4 подъезда(БУД 302+БВД 313Т) всего 80 квартир. Заказчик решил подключить еще калитку(БУД 302+БВД 313Т). 2 подъезда + калитка работает нормально, но при подключении следующих начинается ж...а. Подскажите, где искать.
alex_t2
May 18 2011, 08:56
Искать в перегрузке линии Ек.
Вам нужно или выкусить "подтягивающие" резисторы в нескольких блоках, или попробовать поставить диоды в разрыв линии Ек между магистралью и несколькими БУДами
Прямо на магисталь нужно подключить крайние по монтажу 2 блока. Остальные - через диод.
Диод должен быть включен анодом (плюсом) к магистрали, катодом к клемме Ек БУДа
Лучше, если это будет диод Шоттки.
Надеюсь, с SELами у Вас всё корректно? Если квартир больше сотни, то на подъезде, где есть переход должны быть два коммутатора.
И расстояния нужно обеспечить минимальные, а провода желательно по толще между БУД на калитке и всеми остальными БУД с БК.
При значительном сопротивлении линии SEL тоже работают нестабильно.
Всё-таки параллельное включение домофнов стабильно работает только на одном подъезде (когда несколько входов), а для калиток требуется специализированное оборудование которое никто из производителей пока не предлогает. Попытки использовать для калиток обычные подъещздные домофоны требуют тестирования на объекте и дороботки оборудования.
Огромное спасибо за ответы, с понедельника будем пробовать