![]() Трубка не открывает, УКП-12М, БУД-302М, БК-100 |
![]() Трубка не открывает, УКП-12М, БУД-302М, БК-100 |
яр-брагин |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 10-May 11 Member No.: 46 768 ![]() |
Помогите разобраться с проблемой. БВД Визит 342х, БУД-302м, БК-100, УКП-12(М).
Схема расключена идеально, но спустя примерно две недели после запуска домофон стал сбоить. 99 кв не может открыть дверь подъезда с трубки. Хозяйка квартиры сказала, что в четверг все работало, а в пятницу кнопка открытия двери перестала действовать. Замена трубки результат не изменила. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Если завышено сопротивление, то, как правило, в первую очередь возникают проблемы с определением состояния "трубка уложена". Из вызова переходит сразу в разговор или в "хрипящий свист".
Неоткрывание двери связано со СНИЖЕНИЕМ сопротивления. Наиболее вероятную причну уже высказал petr5555. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
яр-брагин |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 10-May 11 Member No.: 46 768 ![]() |
Дом 10-ти этажныый, квартиры 9-го десятка, т.е. 8, 9 и 10 этажи. КСПВ 20х0,5 - сопротивление шлейфа (без трубки) 4-5 Ом. Индикаторной платы у меня нет, пришлось откидывать поэтажно минусовые стороны абонентов. Нашел что трубка 94 кв не позволяла 96 и 99 открыть дверь кнопкой. Заменил трубку в 94, теперь двери открываются, но вызов и аудио-канал в 99 идет также и в 94.
Проверил расшивку кабеля по стояку - ошибок нет. Почему одна трубка так влияет на другие, хотя переставили ее на другой дом - и там все в порядке. Что за глюк такой? ![]() В соседнем подъезде 48 слышит уведомления, поступающие, когда другие абоненты открывают своими ключами снизу. |
![]() ![]() |