яр-брагин
May 10 2011, 20:48
Помогите разобраться с проблемой. БВД Визит 342х, БУД-302м, БК-100, УКП-12(М).
Схема расключена идеально, но спустя примерно две недели после запуска
домофон стал сбоить. 99 кв не может открыть дверь подъезда с трубки.
Хозяйка квартиры сказала, что в четверг все работало,
а в пятницу кнопка открытия двери перестала действовать.
Замена трубки результат не изменила.
petr5555
May 10 2011, 22:38
Прозвоните коммутатор, скорее всего кто-то неправильно
подключил трубку, или замкнул провода.
яр-брагин
May 10 2011, 23:09
Спасибо за совет, придется самому перебрать весь стояк.
Но до поломки все работало. Возможно ли что сопротивление шлейфа больше критичного значения?
В паспорте не приводятся данные этой величины.
alex_t2
May 10 2011, 23:29
Если завышено сопротивление, то, как правило, в первую очередь возникают проблемы с определением состояния "трубка уложена". Из вызова переходит сразу в разговор или в "хрипящий свист".
Неоткрывание двери связано со СНИЖЕНИЕМ сопротивления.
Наиболее вероятную причну уже высказал petr5555.
petr5555
May 11 2011, 20:13
Обычно поломку устраивают сами жильцы. Или трубка
падает и они сами соединяют провода неправильно, но
чаще после ремонта в квартире неправильно подсоединяют
трубку.
Проще всего прозвонить шлейф на коммутаторе БК-100.
Можно воспользоваться токовым методом прозвонки,
который тут неоднократно описывался, или просто прозвонить
на замыкание или перевёрнутую трубку.
Dmfn_Create
May 12 2011, 08:38
Цитата(яр-брагин @ May 11 2011, 00:09)

Спасибо за совет, придется самому перебрать весь стояк.
Весь стояк перебирать не надо, только те координаты, которые связаны с этой трубкой. Для тестирования переполюсовок, КЗ и прочих дефектов проводки применяют также индикаторную плату со светодиодами, схему которой я тут выкладывал. Эта плата сразу показывает проблемные проводники координат
яр-брагин
May 12 2011, 23:06
Дом 10-ти этажныый, квартиры 9-го десятка, т.е. 8, 9 и 10 этажи. КСПВ 20х0,5 - сопротивление шлейфа (без трубки) 4-5 Ом. Индикаторной платы у меня нет, пришлось откидывать поэтажно минусовые стороны абонентов. Нашел что трубка 94 кв не позволяла 96 и 99 открыть дверь кнопкой. Заменил трубку в 94, теперь двери открываются, но вызов и аудио-канал в 99 идет также и в 94.
Проверил расшивку кабеля по стояку - ошибок нет. Почему одна трубка так влияет на другие, хотя переставили ее на другой дом - и там все в порядке. Что за глюк такой?
В соседнем подъезде 48 слышит уведомления, поступающие, когда другие абоненты открывают своими ключами снизу.
Integral Service
May 12 2011, 23:54
Не там копаете, даже точнее НЕ ТАК. Все делается гораздо проще. Вам нужен обыкновенный цифровой мультиметр (в магазинах радиодеталей стоят около 200 рублей, дорогой для этого не нужен).
Выставляете мультиметр в положение 2000 Ом. При таком измерении, нормальная уложенная трубка будет показывать 700-900 Ом, при этом только если соблюдать полярность.
Далее подходите к БК, черный щуп (-) ставите на D0, красный на Е0, смотрите показания, далее красный на Е1, Е2 ... Е9, потом то же самое, только черный на D1, D2 ... Вобщем нужно проверить все возможные вариации. Теперь какие показания что означают:
если на дисплее мультиметра "1" - значит все нормально
если что то вроде "0,04" - значит у Вас короткое замыкание на этой линии
если показывает 700-900 - значит эта трубка подключена неправильно
если другое сопротивление - тут уже возможно больше вариантов (пробой, неисправность БК)
яр-брагин
May 13 2011, 00:34
Благодарю за советы petr5555, alex_t2, Dmfn_create, Integral Service.
Завтра буду копать.
Для Dmfn_creat: пытался найти схему индикаторной платы, но к сожалению... Вас не затруднит
указать ссылку? Заранее благодарен.
Респект корфеям (тут бы кстати пришелся смайл со снятой шляпой)