![]() РВС-4 + Commax CDV-71AM, Некорректная работа РВС-4 |
![]() РВС-4 + Commax CDV-71AM, Некорректная работа РВС-4 |
shooter576 |
![]()
Post
#1
|
![]() Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 6-May 11 From: Одесса Member No.: 46 765 ![]() |
Имеется следующая конфигурация: Цветная видеокамера PAL + линия (30 метров) + РВС-4 + Commax CDV-71AM. Ситуация следующая. Монитор был переведен в режим PAL. Картинка на экране черно-белая. Делать нечего...Стал экспериментировать. Удалось найти в старых запасах активный видеоразветвитель стороннего производителя. Быстро собрал немудреную схему и запустил. Картинка цветная. Снова подключил РВС. Картинка черно-белая (Тут надо заметить, что такая же конфигурация имеет место быть на другом объекте, но монитор Commax CDV-35H. Там все работает, как надо.). Замена РВС ничего не прояснила. Имея на руках схему принципиальную, стал копаться в потрохах РВС. Усилитель, который был на руках представляет собой двухкаскадный усилитель видеосигнала с возможностью регулировки усиления. РВС такой регулировки не имеет, к сожалению. Заменил переменником резистор R3 в цепи ООС. Сигнал не меняется. Выпаял конденсатор С4, тоже в цепи местной ООС. Ноль эмоций. Про качество пайки РВС можно говорить отдельно, но к теме это не относится. Изрядно намучившись и ничего не добившись, обращаюсь за помощью сюда. Как добиться от РВС возможности регулировки сигнала? Какие режимы по постоянному току должны быть у транзисторов? Может, кто сталкивался с подобной ситуацией? В свое время, около полугода назад были аналогичные ситуации с мониторами Gardi, но там был дополнительно установлен дистрибутивный видеоусилитель и проблема исчезла. Суть проблемы такова - РВС-4 реально не усиливает видеосигнал, подозреваю, что чувствительность по входу, у 71-го Коммакса занижена, что не меняет сути проблемы...
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
РВС-4 это разветвитель видеосигнала. Суть его работы в том, чтобы не создавать нагрузку на магистральную линию от подключенных мониторв и он с этой задачей, как показывает практика, хорошо справляется. Качество пайки РВС-4 уж точно ничем не хуже названных Вами марок мониторв, по крайней мере качество сборки платы РВС-4 значительно выше последнего названного Вами монитра.
Блоки РВС-4, как и все прочие компоненты систем домофонов Vizit рассчитаны исключительно на работу с оборудованием марки Vizit. В данном случае с монитрами Vizit. Вы пытаетесь подключить к домофону Vizit несовместимое оборудование, значит делаете это как минимум на свой страх и риск. С мониторами Vizit никаких проблем не возникает. Учтите, что все перечисленные Вами модели и марки мониторов рассчитаны исключительно на работу с ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ домофонами, т.е. на одного абонента. В таких мониторах предпологается, что лишь один монитор будет подключен напрямую к одной видеокамере. Поэтому в таких монитрах часто имеется оконечный согласующий резистор 75Ом. Многие из мониторв моделей и марок, котрые Вы называете имеют возможность параллельного подключения нескольких мониторов, и с этой целью в них может быть установлен переключатель, для отключения резистора 75Ом, так как включать этот резистор необходимо только на последнем на линии мониторе. Мониторы Vizit (а именно с ними должен работать блок РВС-4), создают нагрузку на линию гораздо меньшую чем 75Ом. И кабель от РВС-4 должен быть не РК-75, а просто экранированный или "витая пара", с гораздо более высоким волновым сопротивлением. Кабель РК-75 должен быть только магистральным, от домофона к блокам РВС. Выходы блоков РВС не рассчитаны на нагрузку 75 Ом! Специально произвёл для Вас несколько измерений: Напряжение питания РВС-4 - 24,0V стабилизированное (18V на его клеммах указано для соответствия клеммам БПД-18/12-1-1, на корых нестабилизированное питание под такой незначительной нагрузкой будет 24-25V, БУД-420 имеет выход для питания разветвителей с напряжением также 24-25V) При подключённом согласующем резисторе 82Ом сигнал с видеокамеры 1,1V, сигнал на клеммах подключенного монитра Vizit - 1,4V, одновременно с монитром на другой вход подключена нагрузка в виде резистра 100 Ом - сигнал при такой нагрузке 0,9V. На ещё один выход РВС-4 подключена нагрузка в виде резистра 82 Ом - сигнал при такой нагрузке 0,8V. РВС-4 обеспечит и четвёртый выход таким сигналом, ведь его выход равномерно распределяется на 4 канала с ограничивающими резистрами 100 Ом. Далее... Напряжение питания 18,0V стабилизированное: При подключённом согласующем резисторе 82Ом сигнал с видеокамеры 1,1V, сигнал на клеммах подключенного монитра Vizit - 1,3V, одновременно с монитром на другой вход подключена нагрузка в виде резистра 100 Ом - сигнал при такой нагрузке 0,8V. На ещё один выход РВС-4 подключена нагрузка в виде резистра 82 Ом - сигнал при такой нагрузке 0,7V (достаточное напряжение для большенства оборудования). В итоге Вам можно посоветовать 3 варианта решения проблемы, если Вы уверны, что дело в уровне сигнала: 1. Отлючить или удалить из монитра резистор 75Ом, т. к. на небольших расстояниях (от РВС до монитра не должно быть 75 или 100 меров) и кабеле не РК-75, отсутствие резистрра не приведёт к ухудьшению картинки). 2. Уменьшить резистры на выходе РВС-4, если не требуется использовангие всех 4 каналов и убидится, что напряжение питания РВС-4 составляет 24V. 3. Если Вы применяете несовместимые с Vizit монитры, что удерживает Вас от применения к ним и видеоразветвителя другой марки? Видеоразветвители для систем видеонаблюдения рассчитаны на нагрузку 75Ом, поэтому с такими как У вас монитрами они вероятно работают лучше. Регулировка усилиения блоку РВС-4 не нужна, потому как монтажники устанавливающие монитры Vizit, делают это легко и быстро, они не станут тратить время на регулировку разветвителей, а сами разветвители с регулятором сильно подорожают - мало того, что придётся добавить дополнительные дорогостоящие элементы, так ещё потребуется заводская настройка каждого разветвителя, ведь ненастроенные разветвители во время установки мониторов никто настраивать не будет, с монитрами Vizit всё работает и с обычными РВС без всякой настройки. З.Ы. Применяя несовместимые мониторы Вы сами создали себе проблему. Если у Вас возникает вопрос, почему Vizit не обеспечили совместимости с любыми монитрами, то сравной долей справедливости можете задать этот вопрос и производителям мониторов. |
shooter576 |
![]()
Post
#3
|
![]() Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 6-May 11 From: Одесса Member No.: 46 765 ![]() |
Благодарю за столь развернутый ответ. Значит, вероятная проблема стыковки состоит в том, что РВС имеет высокоомный выход, не расчитанный на нагрузку 75 Ом?...За бедностью нашей конторы, не имею возможности замерить входное и выходное сопротивления РВС.
![]() |
![]() ![]() |