вызовы куда попало, глюки в трубках |
вызовы куда попало, глюки в трубках |
| Zolotukin |
Mar 14 2011, 17:44
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 21-February 11 Member No.: 46 632 |
Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобной проблемой: прослушиваются входящие звонки в других квартирах, а именно в в кв № 31, если набирают квартиру оканчивающуюся на 1 (01, 11, 21, 41, 51, 61) всего квартир 65. Другие квартиры не жаловались. В доме 1 подъезд, 2 стояка, 14 этажей. Кабель по стоякам телефонный экранированный один стояк заменил на КСПВ, к.з на землю нет, переполюсовки нет. Оборудование заменил на новое. в доме установлено около 20 видеомониторов разных марок, от них присутствует напряжение на клеммах коммутатора (2 - 9 вольт постоян., земля - единицы; земля - десятки; единицы - десятки) при отсоединении линии от коммутатора напряжение возростает, замена их на трубки ничего не дала. Домофон визит, БК100. Подключали цифрал 2094.1 со своим комутатором - то же самое, т.е проблема в магистрали или в трубках. Я в тупике!!
|
![]() ![]() |
| Integral Service |
Apr 17 2011, 01:02
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Даже не прозванивал, зашел в 7 квартиру, снял трубочку.Там плюс замыкал на минус одной проволочкой из многих жил.Отогнул ее и все дела... Вам повезло что это была именно 7 квартира, а не 17 или 27. Цитата Я сталкивался именно с такой же ситуацией, с квартирами 7, 17 и 27. У Вас было явное КЗ, а здесь у человека КЗ не определяется, следовательно что то более скрытое. Т.е. определенно неисправность это КЗ, переполюсовка или пробойь, но найти это несколько сложнее. Еще возможен вариант неисправности БК, но это уже менее возможный чем другие. Сначала токовый метод. -------------------- www.isnv.ru
|
Zolotukin вызовы куда попало Mar 14 2011, 17:44
TS128 Вы правельно заметили, что проблема в магистрали, ... Mar 15 2011, 23:26
Zolotukin
Вы правельно заметили, что проблема в магистрали,... Mar 16 2011, 15:56
digger
Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобно... Mar 16 2011, 19:23
Integral Service Каждый провод магистрали прозвоните с каждым други... Mar 16 2011, 21:33
Alexey_A А у нас был случай когда человек переплюсовал труб... Apr 16 2011, 13:47
Andrew-007
И сколько он показывает, своим я почему-то не смо... Apr 16 2011, 20:39
TS128 Все показания при измерениии трубок или мониторв ц... Apr 16 2011, 22:35
Vitalik Я сталкивался именно с такой же ситуацией, с кварт... Apr 16 2011, 23:21
alex_t2 Небольшое дополнение - к сожалению, предложенная м... Apr 17 2011, 10:46
Dmfn_Create
Небольшое дополнение - к сожалению, предложенная ... Apr 17 2011, 13:12
alex_t2
Я тут выкладывал схему индикаторной платы на свет... Apr 17 2011, 13:24
Dmfn_Create
К тому же подключение такого блочка займёт больш... Apr 17 2011, 14:36
Integral Service
Что помоему экономически не выгодно, да и не толь... Apr 17 2011, 13:41
alex_t2 Справедливости ради, ломаться там особо нечему.
Хо... Apr 17 2011, 13:53
Integral Service
Согласен, что ломаться они будут очень редко. Но ... Apr 17 2011, 21:38![]() ![]() |