![]() VIZIT KTM602 как подключить магнитный замок?, в схеме один рисунок а по факту клемм нет. |
![]() VIZIT KTM602 как подключить магнитный замок?, в схеме один рисунок а по факту клемм нет. |
Nordix |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 12-April 11 Member No.: 46 730 ![]() |
Скачал с сайта инструкцию. А там лишние клеммы. Понимаю, что звучит смешно но все же.
У меня есть КТМ602 и там распиновка 6 клемм и замок электромеханический. а в инструкции нарисовано 7 и тогда подключается магнитный замок. где копать? |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Так и предпологал - это КТМ-602 первой версии (КТМ-602 а не КТМ-602М, котрый выпускается сейчас), он выпускался до 2004 года и был заменён КТМ-602М.
Подключение электромагнитного замка идеентично электромеханическому, только в любой версии КТМ нужно переставить перемычку REL в положение NC (сейчас эта перемычка называется LOCK и переставляется в положение ML для электромагнитного замка). Перемычку TIME поставить в положение 5s (сейчас 7 секунд). Перемычку VOLT в положение 12. В Вашем контроллере стоит реле, а сейчас вместо реле используется транзистор (КТМ работает безшумно) и процессор в новых КТМ в SMD-корпусе. В остальном новая инструкция соответствует старой. Вот старая инструкция на всякий случай: ![]() |
![]() ![]() |