Комплект на 102 квартиры, Нет вызова 100-102 |
Комплект на 102 квартиры, Нет вызова 100-102 |
| Garant |
Apr 9 2011, 07:32
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 8-April 11 Member No.: 46 721 |
Добрый день всем!
Имеется дом на 102 квартиры. Два отдельных входа. Установлены два комплекта БВД313+БУД302М +1комплект из 2-х БК100. Трубок в доме пока не установлено ни одной (дом новый). При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует. Панель выдает сигнал как при отсутствии трубки. Монтаж проверен. Что может быть? Проверял правда с ближайшего входа. Подозреваю неисправность по SEL1 именно этого БУДа. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Apr 11 2011, 15:42
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
А в чём проблема-то вообще?
БУД-302М работает с ЛЮБЫМИ микросхемами из любого БУД, КТМ или БВД. Работает - это значит открывает по всем ключам, которые записаны в микросхему памяти котрая вставлена в БУД. При перестановке памяти из БУД или БВД сохраняются и все пароли и коды, сохраняются выключенные квартиры. Однако, учитывая что память 26С16 используется только в домофонах на 100 квартир и её формат соответствует 100-квартирным домофонам БУД-302М становится с микросхемой 24C16 как 100-кварьтирный. Т.е. БК подключенные к SEL1 этот буд не использует отправляет все вызовы на SEL0. Можно рассматривать это как алтернативу перемычки SEL0-SEL1, которую ставят в случае, если квартир меньше 100. По логике потребность в перестановке микросхемы из 100-квартирного оборудования в 200-квартирный БУД, с целью использовать новый БУД на более чем 100 квартирах не должна возникать - новые квартитиры в сущетсвующих подъездах обычно не возникают... И потом, как БУД-302М сможет скажем хранить информацию о выключенных квартирах и индивидуальные коды на 200 квартир, если место отведено только для 100 квартир? Вот БУД и переключается в режим 100-квартирного. |
| Garant |
Apr 12 2011, 07:01
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 8-April 11 Member No.: 46 721 |
А в чём проблема-то вообще? БУД-302М работает с ЛЮБЫМИ микросхемами из любого БУД, КТМ или БВД. Работает - это значит открывает по всем ключам, которые записаны в микросхему памяти котрая вставлена в БУД. При перестановке памяти из БУД или БВД сохраняются и все пароли и коды, сохраняются выключенные квартиры. Однако, учитывая что память 26С16 используется только в домофонах на 100 квартир и её формат соответствует 100-квартирным домофонам БУД-302М становится с микросхемой 24C16 как 100-кварьтирный. Т.е. БК подключенные к SEL1 этот буд не использует отправляет все вызовы на SEL0. Можно рассматривать это как алтернативу перемычки SEL0-SEL1, которую ставят в случае, если квартир меньше 100. По логике потребность в перестановке микросхемы из 100-квартирного оборудования в 200-квартирный БУД, с целью использовать новый БУД на более чем 100 квартирах не должна возникать - новые квартитиры в сущетсвующих подъездах обычно не возникают... И потом, как БУД-302М сможет скажем хранить информацию о выключенных квартирах и индивидуальные коды на 200 квартир, если место отведено только для 100 квартир? Вот БУД и переключается в режим 100-квартирного. Да дело не в том что ключи работают не работают. Ситуация то развивалась следующим образом. Идет монтаж целого квартала с домами различной конфигурации. Микросхемы были из БУДов сняты для программирования ключей, кодов и т.д. Естественно на маркировку не глянул. Знал что должны быть взаимозаменяемы. Теперь буду повнимательней. До этого 302 просто не попадались. И, кстати, где в программе DM-08, включение -выключение вызова в квартиры. Включение - выключение вызова в квартиру насколько мне известно производится с панели и при считывании микросхемы нигде не отображается. Если подскажете буду очень признателен. В любом случае форум отлично помог. еще раз спасибо. |
| Dmfn_Create |
Apr 12 2011, 18:53
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
Естественно на маркировку не глянул. Знал что должны быть взаимозаменяемы. А что, программатор DM-08 распознает типономинал EEPROM автоматически? И, кстати, где в программе DM-08, включение -выключение вызова в квартиры. Включение - выключение вызова в квартиру насколько мне известно производится с панели и при считывании микросхемы нигде не отображается. Если подскажете буду очень признателен. Тоже не совсем понятно. Программаторы обычно не отображают настройки, они отображают только записанные в EEPROM данные, а это нолики и единицы или цифры и буквы в гексадецимальном коде. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
Garant Комплект на 102 квартиры Apr 9 2011, 07:32
rusel Опишите подключение линии БУД-коммутатор.
Как я по... Apr 9 2011, 12:37
Integral Service Как понять
Как у вас тогда должно что то работать? Apr 9 2011, 15:25
Garant
Как понять
Как у вас тогда должно что то работать... Apr 9 2011, 16:18
Dmfn_Create
SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв ... Apr 9 2011, 17:12
Garant
Может, случайно запараллелили также SEL0 и SEL1... Apr 9 2011, 18:37
Andrew-007
Все бы работало! проверено опытным путем :)По... Apr 9 2011, 20:51
Garant
Все бы работало! проверено опытным путем :)По... Apr 10 2011, 10:59
Integral Service
Отлично бы все работало, более того, рекомендован... Apr 10 2011, 01:06
Garant Продолжаю эксперементировать. Отключал параллельны... Apr 11 2011, 08:53
Dmfn_Create
У кого какие мысли ещё есть???
При вызове на S... Apr 11 2011, 10:37
Garant Итак. Снял один из 302 БУДов и, притараканив его к... Apr 11 2011, 12:06
Geo Garant, добрый день.
Отправил Вам личное сообщение... Apr 11 2011, 12:43
Garant Антракт закончился, продолжаем. Итог: БУД302м рабо... Apr 11 2011, 12:50
Dmfn_Create
Только какая все же связь между микросхемой и вы... Apr 11 2011, 15:09
Integral Service
С этого и надо было начинать, когда меняете завод... Apr 12 2011, 00:52
Integral Service Верно, включение/выключение абонентов в программе ... Apr 13 2011, 01:42![]() ![]() |