Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Комплект на 102 квартиры
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
Garant
Добрый день всем!
Имеется дом на 102 квартиры. Два отдельных входа. Установлены два комплекта БВД313+БУД302М +1комплект из 2-х БК100. Трубок в доме пока не установлено ни одной (дом новый).
При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует. Панель выдает сигнал как при отсутствии трубки. Монтаж проверен. Что может быть?
Проверял правда с ближайшего входа. Подозреваю неисправность по SEL1 именно этого БУДа.
rusel
Опишите подключение линии БУД-коммутатор.
Как я понимаю, для правильной работы необходимо запараллелить линии выхода на коммутатор двух БУДов. LINE, Ek, GND, SEL0, SEL1 - эти пять жил должны быть запараллелены.
К клеммам LINE, Ek, GND, SEL0 подключать коммутатор на квартиры 001-099
К клеммам LINE, Ek, GND, SEL1 подключать коммутатор на квартиры 100-199
Integral Service
Как понять
Цитата
Трубок в доме пока не установлено ни одной

Как у вас тогда должно что то работать?
Garant
Цитата(Integral Service @ Apr 9 2011, 18:25) *

Как понять
Как у вас тогда должно что то работать?


Да очень просто! Проверочной трубкой ...."При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует"......
Провода Line, GND, EK с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99) и от этой БК шлейфом на БК (кв 100-199) . SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99), SEL1с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 100-199)
Dmfn_Create
Цитата(Garant @ Apr 9 2011, 17:18) *

SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99), SEL1с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 100-199)


Может, случайно запараллелили также SEL0 и SEL1? rolleyes.gif
Garant
Цитата(Dmfn_Create @ Apr 9 2011, 20:12) *

Может, случайно запараллелили также SEL0 и SEL1? rolleyes.gif


Тогда бы вообще ничего не работало. А так, я повторюсь, вызов с 1-99 идет. 100-102 сигнал отсутствия трубки.Монтаж линии БУД-БК выполнен кабелем UTP. Так удобней - цвета сложно перепутать.

Цитата(Garant @ Apr 9 2011, 21:34) *

Тогда бы вообще ничего не работало. А так, я повторюсь, вызов с 1-99 идет. 100-102 сигнал отсутствия трубки.Монтаж линии БУД-БК выполнен кабелем UTP. Так удобней - цвета сложно перепутать.


Добавлю еще что БК с квартирами 100-102 тоже исправна, проверена
Andrew-007
Цитата
Тогда бы вообще ничего не работало.

Все бы работало! проверено опытным путем smile.gifПо отдельности проверьте. Получается подъезд один, а входа два или же это два отдельных подъезда?
Integral Service
Цитата
Тогда бы вообще ничего не работало.

Отлично бы все работало, более того, рекомендовано делать перемычку между SEL0 и SEL1 когда используются квартиры только одной сотни.

Garant, а вы попробуйте отключить БК с работающими квартирами, и проверить всё подключая только БК который висит на SEL1. Еще попробуйте поменять их местами, т. к. вы проверяете тестовой трубкой - то думаю это будет не сложно, попробуйте так же отключить запараллеленую систему (БУД и БВД) и проверить связь.
Garant
Цитата(Andrew-007 @ Apr 9 2011, 23:51) *

Все бы работало! проверено опытным путем smile.gifПо отдельности проверьте. Получается подъезд один, а входа два или же это два отдельных подъезда?


Подъезд один. Два входа 1-к лифту (парадный), 2- с противоположной стороны дома на лестничный марш (пожарный). Соответственно и два комплекта БВД+БУД
Garant
Продолжаю эксперементировать. Отключал параллельный комплект БВД+БУД. Вызов 100-102 отсутствует.
Поменял на БУД SEL0 и SEL1 местами Вызов прошел 0, 1 и 2 кв (при подключенных на этой БК (D0+E0, D0+E1, D0+E2). Вызов свыше 100 не проходит. Ерундень какая-то. Линия БУД-БК прозвонил на КЗ, на землю, между собой - чисто. С панели еще раз провел процедуру включения вызова в квартиру (хотя он должен быть включен по умолчанию). У кого какие мысли ещё есть???
Dmfn_Create
Цитата(Garant @ Apr 11 2011, 09:53) *

У кого какие мысли ещё есть???


При вызове на SEL1 уровень становится низким?
Garant
Итак. Снял один из 302 БУДов и, притараканив его к себе, начал эксперементировать на столе. Собрал схнму один в один. Подцепил трубки на БК на D0+E1 (соответственно 1 кв и 101). Работает, блин. Вызов на 1 и 101 проходят как "здрасте", нигде не пересекаются. Но есть одно "но".....Микросхемы памяти в БУДе нет (осталась на подменном 301). Решив соблюсти чистоту эксперимента делаю копию микросхемы и вставляю в БУД. Вызов пропал (вернее при наборе 1 и 101 звонит трубка 1-й квартиры). Все.Занавес. Антракт. Чего происходит??? При чем здесь микросхема памяти ключей кодов и т.д и вызов в квартиры??????
Geo
Garant, добрый день.
Отправил Вам личное сообщение, посмотрите.
Garant
Антракт закончился, продолжаем. Итог: БУД302м работает только с микросхемой 24с64. В БУД301м по умолчанию стоит микросхема 24с16. При попытке записать при помощи DM08 24c16 для БУД302 выдает сообщение о нарушении целостности данных (каких?). При записи 24с64 все ок все работает. Будем знать, всем спасибо! Только какая все же связь между микросхемой и вызовами - непонятно
Dmfn_Create
Цитата(Garant @ Apr 11 2011, 13:50) *

Только какая все же связь между микросхемой и вызовами - непонятно


Связь простая - в микросхеме EEPROM хранятся все настройки. Ник TS128 подскажет какие именно, поскольку помнит все инструкции.
TS128
А в чём проблема-то вообще?

БУД-302М работает с ЛЮБЫМИ микросхемами из любого БУД, КТМ или БВД. Работает - это значит открывает по всем ключам, которые записаны в микросхему памяти котрая вставлена в БУД. При перестановке памяти из БУД или БВД сохраняются и все пароли и коды, сохраняются выключенные квартиры. Однако, учитывая что память 26С16 используется только в домофонах на 100 квартир и её формат соответствует 100-квартирным домофонам БУД-302М становится с микросхемой 24C16 как 100-кварьтирный. Т.е. БК подключенные к SEL1 этот буд не использует отправляет все вызовы на SEL0. Можно рассматривать это как алтернативу перемычки SEL0-SEL1, которую ставят в случае, если квартир меньше 100.

По логике потребность в перестановке микросхемы из 100-квартирного оборудования в 200-квартирный БУД, с целью использовать новый БУД на более чем 100 квартирах не должна возникать - новые квартитиры в сущетсвующих подъездах обычно не возникают... И потом, как БУД-302М сможет скажем хранить информацию о выключенных квартирах и индивидуальные коды на 200 квартир, если место отведено только для 100 квартир? Вот БУД и переключается в режим 100-квартирного.
Integral Service
Цитата
Итог: БУД302м работает только с микросхемой 24с64. В БУД301м по умолчанию стоит микросхема 24с16.

С этого и надо было начинать, когда меняете заводскую комплектацию оборудования, и у Вас появляется неисправность.
Garant
Цитата(TS128 @ Apr 11 2011, 18:42) *

А в чём проблема-то вообще?

БУД-302М работает с ЛЮБЫМИ микросхемами из любого БУД, КТМ или БВД. Работает - это значит открывает по всем ключам, которые записаны в микросхему памяти котрая вставлена в БУД. При перестановке памяти из БУД или БВД сохраняются и все пароли и коды, сохраняются выключенные квартиры. Однако, учитывая что память 26С16 используется только в домофонах на 100 квартир и её формат соответствует 100-квартирным домофонам БУД-302М становится с микросхемой 24C16 как 100-кварьтирный. Т.е. БК подключенные к SEL1 этот буд не использует отправляет все вызовы на SEL0. Можно рассматривать это как алтернативу перемычки SEL0-SEL1, которую ставят в случае, если квартир меньше 100.

По логике потребность в перестановке микросхемы из 100-квартирного оборудования в 200-квартирный БУД, с целью использовать новый БУД на более чем 100 квартирах не должна возникать - новые квартитиры в сущетсвующих подъездах обычно не возникают... И потом, как БУД-302М сможет скажем хранить информацию о выключенных квартирах и индивидуальные коды на 200 квартир, если место отведено только для 100 квартир? Вот БУД и переключается в режим 100-квартирного.


Да дело не в том что ключи работают не работают. Ситуация то развивалась следующим образом. Идет монтаж целого квартала с домами различной конфигурации. Микросхемы были из БУДов сняты для программирования ключей, кодов и т.д. Естественно на маркировку не глянул. Знал что должны быть взаимозаменяемы. Теперь буду повнимательней. До этого 302 просто не попадались. И, кстати, где в программе DM-08, включение -выключение вызова в квартиры. Включение - выключение вызова в квартиру насколько мне известно производится с панели и при считывании микросхемы нигде не отображается. Если подскажете буду очень признателен. В любом случае форум отлично помог. еще раз спасибо.
Dmfn_Create
Цитата(Garant @ Apr 12 2011, 08:01) *

Естественно на маркировку не глянул. Знал что должны быть взаимозаменяемы.


А что, программатор DM-08 распознает типономинал EEPROM автоматически?

Цитата(Garant @ Apr 12 2011, 08:01) *

И, кстати, где в программе DM-08, включение -выключение вызова в квартиры. Включение - выключение вызова в квартиру насколько мне известно производится с панели и при считывании микросхемы нигде не отображается. Если подскажете буду очень признателен.


Тоже не совсем понятно. Программаторы обычно не отображают настройки, они отображают только записанные в EEPROM данные, а это нолики и единицы или цифры и буквы в гексадецимальном коде.
Integral Service
Цитата
И, кстати, где в программе DM-08, включение -выключение вызова в квартиры. Включение - выключение вызова в квартиру насколько мне известно производится с панели и при считывании микросхемы нигде не отображается.
Верно, включение/выключение абонентов в программе не отображается, но эти данные все же хранятся на этой же микросхеме. Так же системные установки, не все отображается в DM-08, но это не значит что эти данные не там хранятся.

Цитата
Тоже не совсем понятно. Программаторы обычно не отображают настройки, они отображают только записанные в EEPROM данные, а это нолики и единицы или цифры и буквы в гексадецимальном коде.

А что какой то программатор отображает данные в двоичной системе? blink.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.