Добрый день всем!
Имеется дом на 102 квартиры. Два отдельных входа. Установлены два комплекта БВД313+БУД302М +1комплект из 2-х БК100. Трубок в доме пока не установлено ни одной (дом новый).
При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует. Панель выдает сигнал как при отсутствии трубки. Монтаж проверен. Что может быть?
Проверял правда с ближайшего входа. Подозреваю неисправность по SEL1 именно этого БУДа.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Apr 11 2011, 15:42
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



А в чём проблема-то вообще?

БУД-302М работает с ЛЮБЫМИ микросхемами из любого БУД, КТМ или БВД. Работает - это значит открывает по всем ключам, которые записаны в микросхему памяти котрая вставлена в БУД. При перестановке памяти из БУД или БВД сохраняются и все пароли и коды, сохраняются выключенные квартиры. Однако, учитывая что память 26С16 используется только в домофонах на 100 квартир и её формат соответствует 100-квартирным домофонам БУД-302М становится с микросхемой 24C16 как 100-кварьтирный. Т.е. БК подключенные к SEL1 этот буд не использует отправляет все вызовы на SEL0. Можно рассматривать это как алтернативу перемычки SEL0-SEL1, которую ставят в случае, если квартир меньше 100.

По логике потребность в перестановке микросхемы из 100-квартирного оборудования в 200-квартирный БУД, с целью использовать новый БУД на более чем 100 квартирах не должна возникать - новые квартитиры в сущетсвующих подъездах обычно не возникают... И потом, как БУД-302М сможет скажем хранить информацию о выключенных квартирах и индивидуальные коды на 200 квартир, если место отведено только для 100 квартир? Вот БУД и переключается в режим 100-квартирного.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Garant   Комплект на 102 квартиры   Apr 9 2011, 07:32
rusel   Опишите подключение линии БУД-коммутатор. Как я по...   Apr 9 2011, 12:37
Integral Service   Как понять Как у вас тогда должно что то работать?   Apr 9 2011, 15:25
Garant   Как понять Как у вас тогда должно что то работать...   Apr 9 2011, 16:18
Dmfn_Create   SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв ...   Apr 9 2011, 17:12
Garant   Может, случайно запараллелили также SEL0 и SEL1...   Apr 9 2011, 18:37
Andrew-007   Все бы работало! проверено опытным путем :)По...   Apr 9 2011, 20:51
Garant   Все бы работало! проверено опытным путем :)По...   Apr 10 2011, 10:59
Integral Service   Отлично бы все работало, более того, рекомендован...   Apr 10 2011, 01:06
Garant   Продолжаю эксперементировать. Отключал параллельны...   Apr 11 2011, 08:53
Dmfn_Create   У кого какие мысли ещё есть??? При вызове на S...   Apr 11 2011, 10:37
Garant   Итак. Снял один из 302 БУДов и, притараканив его к...   Apr 11 2011, 12:06
Geo   Garant, добрый день. Отправил Вам личное сообщение...   Apr 11 2011, 12:43
Garant   Антракт закончился, продолжаем. Итог: БУД302м рабо...   Apr 11 2011, 12:50
Dmfn_Create   Только какая все же связь между микросхемой и вы...   Apr 11 2011, 15:09
TS128   А в чём проблема-то вообще? БУД-302М работает с Л...   Apr 11 2011, 15:42
Garant   А в чём проблема-то вообще? БУД-302М работает с ...   Apr 12 2011, 07:01
Dmfn_Create   Естественно на маркировку не глянул. Знал что до...   Apr 12 2011, 18:53
Integral Service   С этого и надо было начинать, когда меняете завод...   Apr 12 2011, 00:52
Integral Service   Верно, включение/выключение абонентов в программе ...   Apr 13 2011, 01:42