Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Комплект на 102 квартиры

, Нет вызова 100-102
Garant
post Apr 9 2011, 07:32
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 8-April 11
Member No.: 46 721



Добрый день всем!
Имеется дом на 102 квартиры. Два отдельных входа. Установлены два комплекта БВД313+БУД302М +1комплект из 2-х БК100. Трубок в доме пока не установлено ни одной (дом новый).
При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует. Панель выдает сигнал как при отсутствии трубки. Монтаж проверен. Что может быть?
Проверял правда с ближайшего входа. Подозреваю неисправность по SEL1 именно этого БУДа.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Integral Service
post Apr 9 2011, 15:25
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Как понять
Цитата
Трубок в доме пока не установлено ни одной

Как у вас тогда должно что то работать?


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Garant
post Apr 9 2011, 16:18
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 8-April 11
Member No.: 46 721



Цитата(Integral Service @ Apr 9 2011, 18:25) *

Как понять
Как у вас тогда должно что то работать?


Да очень просто! Проверочной трубкой ...."При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует"......
Провода Line, GND, EK с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99) и от этой БК шлейфом на БК (кв 100-199) . SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99), SEL1с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 100-199)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Apr 9 2011, 17:12
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(Garant @ Apr 9 2011, 17:18) *

SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99), SEL1с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 100-199)


Может, случайно запараллелили также SEL0 и SEL1? rolleyes.gif


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Garant
post Apr 9 2011, 18:37
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 8-April 11
Member No.: 46 721



Цитата(Dmfn_Create @ Apr 9 2011, 20:12) *

Может, случайно запараллелили также SEL0 и SEL1? rolleyes.gif


Тогда бы вообще ничего не работало. А так, я повторюсь, вызов с 1-99 идет. 100-102 сигнал отсутствия трубки.Монтаж линии БУД-БК выполнен кабелем UTP. Так удобней - цвета сложно перепутать.

Цитата(Garant @ Apr 9 2011, 21:34) *

Тогда бы вообще ничего не работало. А так, я повторюсь, вызов с 1-99 идет. 100-102 сигнал отсутствия трубки.Монтаж линии БУД-БК выполнен кабелем UTP. Так удобней - цвета сложно перепутать.


Добавлю еще что БК с квартирами 100-102 тоже исправна, проверена
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Garant   Комплект на 102 квартиры   Apr 9 2011, 07:32
rusel   Опишите подключение линии БУД-коммутатор. Как я по...   Apr 9 2011, 12:37
Integral Service   Как понять Как у вас тогда должно что то работать?   Apr 9 2011, 15:25
Garant   Как понять Как у вас тогда должно что то работать...   Apr 9 2011, 16:18
Dmfn_Create   SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв ...   Apr 9 2011, 17:12
Garant   Может, случайно запараллелили также SEL0 и SEL1...   Apr 9 2011, 18:37
Andrew-007   Все бы работало! проверено опытным путем :)По...   Apr 9 2011, 20:51
Garant   Все бы работало! проверено опытным путем :)По...   Apr 10 2011, 10:59
Integral Service   Отлично бы все работало, более того, рекомендован...   Apr 10 2011, 01:06
Garant   Продолжаю эксперементировать. Отключал параллельны...   Apr 11 2011, 08:53
Dmfn_Create   У кого какие мысли ещё есть??? При вызове на S...   Apr 11 2011, 10:37
Garant   Итак. Снял один из 302 БУДов и, притараканив его к...   Apr 11 2011, 12:06
Geo   Garant, добрый день. Отправил Вам личное сообщение...   Apr 11 2011, 12:43
Garant   Антракт закончился, продолжаем. Итог: БУД302м рабо...   Apr 11 2011, 12:50
Dmfn_Create   Только какая все же связь между микросхемой и вы...   Apr 11 2011, 15:09
TS128   А в чём проблема-то вообще? БУД-302М работает с Л...   Apr 11 2011, 15:42
Garant   А в чём проблема-то вообще? БУД-302М работает с ...   Apr 12 2011, 07:01
Dmfn_Create   Естественно на маркировку не глянул. Знал что до...   Apr 12 2011, 18:53
Integral Service   С этого и надо было начинать, когда меняете завод...   Apr 12 2011, 00:52
Integral Service   Верно, включение/выключение абонентов в программе ...   Apr 13 2011, 01:42


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 5th July 2025 - 19:27