Комплект на 102 квартиры, Нет вызова 100-102 |
Комплект на 102 квартиры, Нет вызова 100-102 |
| Garant |
Apr 9 2011, 07:32
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 8-April 11 Member No.: 46 721 |
Добрый день всем!
Имеется дом на 102 квартиры. Два отдельных входа. Установлены два комплекта БВД313+БУД302М +1комплект из 2-х БК100. Трубок в доме пока не установлено ни одной (дом новый). При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует. Панель выдает сигнал как при отсутствии трубки. Монтаж проверен. Что может быть? Проверял правда с ближайшего входа. Подозреваю неисправность по SEL1 именно этого БУДа. |
![]() ![]() |
| Integral Service |
Apr 9 2011, 15:25
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Как понять
Цитата Трубок в доме пока не установлено ни одной Как у вас тогда должно что то работать? -------------------- www.isnv.ru
|
| Garant |
Apr 9 2011, 16:18
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 8-April 11 Member No.: 46 721 |
Как понять Как у вас тогда должно что то работать? Да очень просто! Проверочной трубкой ...."При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует"...... Провода Line, GND, EK с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99) и от этой БК шлейфом на БК (кв 100-199) . SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99), SEL1с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 100-199) |
| Dmfn_Create |
Apr 9 2011, 17:12
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99), SEL1с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 100-199) Может, случайно запараллелили также SEL0 и SEL1? -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
Garant Комплект на 102 квартиры Apr 9 2011, 07:32
rusel Опишите подключение линии БУД-коммутатор.
Как я по... Apr 9 2011, 12:37
Garant
Может, случайно запараллелили также SEL0 и SEL1... Apr 9 2011, 18:37
Andrew-007
Все бы работало! проверено опытным путем :)По... Apr 9 2011, 20:51
Garant
Все бы работало! проверено опытным путем :)По... Apr 10 2011, 10:59
Integral Service
Отлично бы все работало, более того, рекомендован... Apr 10 2011, 01:06
Garant Продолжаю эксперементировать. Отключал параллельны... Apr 11 2011, 08:53
Dmfn_Create
У кого какие мысли ещё есть???
При вызове на S... Apr 11 2011, 10:37
Garant Итак. Снял один из 302 БУДов и, притараканив его к... Apr 11 2011, 12:06
Geo Garant, добрый день.
Отправил Вам личное сообщение... Apr 11 2011, 12:43
Garant Антракт закончился, продолжаем. Итог: БУД302м рабо... Apr 11 2011, 12:50
Dmfn_Create
Только какая все же связь между микросхемой и вы... Apr 11 2011, 15:09
TS128 А в чём проблема-то вообще?
БУД-302М работает с Л... Apr 11 2011, 15:42
Garant
А в чём проблема-то вообще?
БУД-302М работает с ... Apr 12 2011, 07:01
Dmfn_Create
Естественно на маркировку не глянул. Знал что до... Apr 12 2011, 18:53
Integral Service
С этого и надо было начинать, когда меняете завод... Apr 12 2011, 00:52
Integral Service Верно, включение/выключение абонентов в программе ... Apr 13 2011, 01:42![]() ![]() |