Добрый день всем!
Имеется дом на 102 квартиры. Два отдельных входа. Установлены два комплекта БВД313+БУД302М +1комплект из 2-х БК100. Трубок в доме пока не установлено ни одной (дом новый). При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует. Панель выдает сигнал как при отсутствии трубки. Монтаж проверен. Что может быть? Проверял правда с ближайшего входа. Подозреваю неисправность по SEL1 именно этого БУДа. |
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Как понять
Цитата Трубок в доме пока не установлено ни одной Как у вас тогда должно что то работать? -------------------- www.isnv.ru
|
Garant |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 8-April 11 Member No.: 46 721 ![]() |
Как понять Как у вас тогда должно что то работать? Да очень просто! Проверочной трубкой ...."При проверке выявили что вызов идет с 1-99 кв . 100,101,102 вызов отсутсвует"...... Провода Line, GND, EK с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99) и от этой БК шлейфом на БК (кв 100-199) . SEL0 с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 1-99), SEL1с обеих БУДов запараллелены на БК -100 (кв 100-199) |
![]() ![]() |