Судя по описанию BUD-302K-80 предназначен для подключения 80 квартир.
В подъезде квартиры с 81 по 160. Устанавливается смещение 81. Трубка квартиры 81 (81-81=0) подключается на клемы D0 E0 Трубка квартиры 160 (160-81=79) подключается на клемы D7 E9 Правильно ли так делать? Если правильно то почему квартира 81 (D0 E0) может не вызываеться? P.S. Так пробовал подключать установщик. Но он говорит, что абонент подключенный к D0 E0 не вызывается. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
На BUD-302K-80 необходимо запрограммировать "смещение".
По инструкции рекомендуется смещение "ставить" только целыми десятками, инче неудорбно будет подключать кварортиры а в последствии ремонтировавать (тоже будет неудобно). Нужно выставить смещение "81", тогда на D0 - E0 будет квартира 81. Квартра 160 будет на клеммах D7, E9. Одним словом смещение нужно каждый раз вычитать из номера квартиры: 120-81=39, 81-81=0, 82-81=1 и т.д. Может быть "смещенние" не установилось (установщикзабыл нажать "#" при программировании), может быть по тем или иным причинам оказался запрёщён (программно) вызов в эту кварьтиру... А вообще надп проверить "прозвонкой" с помощю мультиметра данную УКП на клеммах БУД. |
![]() ![]() |