Full Version: BUD-302K-80 - подключить 80 квартир
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
seva100
Судя по описанию BUD-302K-80 предназначен для подключения 80 квартир.
В подъезде квартиры с 81 по 160.
Устанавливается смещение 81.
Трубка квартиры 81 (81-81=0) подключается на клемы D0 E0
Трубка квартиры 160 (160-81=79) подключается на клемы D7 E9
Правильно ли так делать?

Если правильно то почему квартира 81 (D0 E0) может не вызываеться?

P.S. Так пробовал подключать установщик. Но он говорит, что абонент подключенный к D0 E0 не вызывается.
TS128
На BUD-302K-80 необходимо запрограммировать "смещение".

По инструкции рекомендуется смещение "ставить" только целыми десятками, инче неудорбно будет подключать кварортиры а в последствии ремонтировавать (тоже будет неудобно).

Нужно выставить смещение "81", тогда на D0 - E0 будет квартира 81. Квартра 160 будет на клеммах D7, E9. Одним словом смещение нужно каждый раз вычитать из номера квартиры:
120-81=39, 81-81=0, 82-81=1 и т.д.

Может быть "смещенние" не установилось (установщикзабыл нажать "#" при программировании), может быть по тем или иным причинам оказался запрёщён (программно) вызов в эту кварьтиру...

А вообще надп проверить "прозвонкой" с помощю мультиметра данную УКП на клеммах БУД.
seva100
Цитата(TS128 @ Apr 5 2011, 18:45) *

Нужно выставить смещение "81", тогда на D0 - E0 будет квартира 81.

Благодарствую Вам, за исчерпывающий ответ.
Именно так я установщику и говорил. А в ответ слышал, что на клемах D0 - E0 ОНО не работает.
В результате спустя сутки они разобрались. Оказалось, что в проблемной (крайней) квартире не работала трубка.
Еще раз благодарю.