![]() Помогите решить проблему |
![]() Помогите решить проблему |
Вячеслав123 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 31-March 11 Member No.: 46 706 ![]() |
Изменяюсь (за крик о помощи)))).
Проблема состоит в том, что в некоторых квартирах слышен писк и очень сильный (оборудование: БВД3111, БУД 311М БК 30, 5-ти этажка), причем писк может быть на первом этаже а на 5 нет. Второе кто нибудь сталкивался с копированием ключей для домофон визит и вообще как скопировать ключ (без участия БВД) |
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Цитата оборудование: БВД3111, БУД 311М повнимательнее надо быть ![]() На счет писка... Дверь с трубок открывается нормально? есть еще вероятность переполюсовки или КЗ. Проверьте сопротивление трубок с БК, должно быть в пределах 600-900 Ом, и проверьте полярность. -------------------- www.isnv.ru
|
Вячеслав123 |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 31-March 11 Member No.: 46 706 ![]() |
повнимательнее надо быть ![]() На счет писка... Дверь с трубок открывается нормально? есть еще вероятность переполюсовки или КЗ. Проверьте сопротивление трубок с БК, должно быть в пределах 600-900 Ом, и проверьте полярность. Дверь, открывается со всех трубок, все трубки проверял сопротивление у трубок 630-640 Ом. Может регулировка поможет попробую на этой недели |
![]() ![]() |